建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013
5.1 一般规定
5.1.1 本章适用于自然风干状态的混凝土或砂浆基层含水的现场检测,其中含水率宜采用含水率测定仪进行检测,单位面积含水量宜采用无水氯化钙法进行检测。
5.1.2 基层含水检测时,环境相对湿度不应大于80%。
条文说明
5.1.1 本条规定了基层含水检测的适用范围。《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012中给出了基层干燥程度的简易检验方法,但难以量化。其余相关验收规范均参考此方法进行定性检验。《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ139-2010第6.2.1条中给出了不同类型防水层的基层含水率的限值要求,基层含水检测时,可参照相关标准和设计要求进行判定。
5.1.2 环境相对湿度超过80%时,空气中的水汽对检测结果的影响过大,难以反映基层的真实的含水状况。
目录
上节
下节
条文说明