建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013
3.3 检测条件
3.3.1 测点表面应清洁。
3.3.2 仪器设备的精度应满足检测项目的要求。检测时,仪器设备应在检定或校准周期内,并处于正常工作状态。
3.3.3 检测用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。
3.3.4 露天检测时,不应在雨、雪及五级以上大风天气条件下进行,检测环境温度宜在5℃~35℃。
3.3.5 检测人员应经过专业培训。
条文说明
3.3.1 检测基层表面正拉粘结强度、防水层粘结强度时,测点表面若残留浮浆、灰尘会对检测结果产生影响;检测基层含水时,测点表面若残留胶粘剂、密封剂、油漆等污染物,会影响混凝土中水分的蒸发,所以必须将测点表面清理干净。
3.3.3 检测用水主要为符合标准要求的淡水。
3.3.4 天气恶劣时,不适宜进行露天检测,温度低于5℃或高于35C时,已无法进行防水工程作业和现场检测。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.2 检测单元及测区的划分
- 下一节:4 基层平整度检测