洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
返 回
变小
变大
底 色

C.15 静电测试

C.15.1  洁净室(区)内的地面、墙面和工作台面等的表面导静电性能的测试,应根据生产工艺要求确定。宜采用高阻计进行测试。

C.15.2  在相关表面的导静电测试表面上采用图C.15.2所示的测试装置进行表面电阻和泄漏电阻的测量。圆柱形铜电极的直径应为60mm,质量应为2.0kg;2个铜电极之间的距离应大于或等于900mm。

图C.15.2  表面导静电性能测试装置

1-高阻计;2-被测表面;3-圆柱形铜电极;4-湿滤纸垫