洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
附录B 测试项目的选择和实施顺序
B.0.1 性能测试项目和顺序的选择,应根据具体工程的规模、空气洁净度等级、产品生产工艺要求及布置情况、净化空调系统等因素确定,并应填写表B.0.1。
表B.0.1 性能测试项目清单和测试顺序
注:1 测试可在第1列的“#□”中按所选择的测试项目顺序填写编号。
2 测试可在第4列“□”中填写选择的测试仪器。
条文说明
B.0.1 本附录的内容是结合我国各类洁净厂房的施工及验收实践,参照国际标准《洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法》ISO 14644-3中的“附录A各种检测项目的选择和实施顺序”制订的,现将该附录的相关内容摘录如下:
(1)用于检测洁净室设施符合客户规定的性能验收条件或定期检测,根据洁净室设施的设计、运行状态等因素,选择测试项目并应按供需双方事先确定的检测项目顺序进行检测,以避免由于已检测的项目不符合要求,而进行其他不需要的检测,引起重复劳动。
(2)检测项目清单,表3是参照《洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法》ISO 14644-3中的表A.1列出的洁净室的检测项目和仪器等的列表,检测顺序和检测仪器的选择由供需双方商定。
表3 洁净室的检测项目和仪器
表3中“参照条款”的编号是《洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法》ISO 14644-3中的编号。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:附录A 洁净厂房主要施工程序
- 下一节:附录C 测试方法