9.4 防雷及接地设施安装

9.4.1  防雷设施的安装和接地体、接地线的位置、规格应符合工程设计文件的要求。

9.4.2  接地体与接地线或接地线与相关设备、插座的连接宜采用焊接或镀锌螺栓可靠连接。

9.4.3  接地设施的安装还应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

Ⅰ 主控项目

9.4.4  接地体的施工安装应符合下列规定:

    1  接地体及其引出线和焊接部位应进行表面除锈,去除污物和残留焊渣,并应进行防腐处理;

    2  接地体埋设深度应符合工程设计文件的要求,且不得小于0.6m;

    3  以角钢、钢管等制作的接地体,应采用垂直设置;

    4  垂直接地体之间的距离不宜小于2倍接地体长度,水平接地体之间的距离不宜小于5m。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查、尺量。

9.4.5  接地线的施工安装应符合下列规定:

    1  接地线穿越洁净室墙体、顶棚和地面处宜采用套管,并应进行密封处理;

    2  明敷的接地线不应妨碍设备的安装、维修,并应便于检查;

    3  在易发生明敷接地线损伤的场所,其接地线应采取保护措施。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查。

Ⅱ 一般项目

9.4.6  接地体的施工安装还应符合下列规定:

    1  接地体经检测,其接地电阻应符合工程设计文件要求;做好隐蔽工程记录后应进行回填。

    2  接地体的回填土不得对其有腐蚀,并不得夹杂石块和建筑垃圾等。

    检查数量:抽查30%。

    检验方法:观察检查。

9.4.7  接地线的施工安装还应符合下列规定:

    1  在洁净室(区)内明敷的接地线与建筑墙体、顶棚之间的间隙宜为10mm~15mm,与地面之间的距离宜为250mm~300mm;

    2  接地线跨越建筑物的伸缩缝、沉降缝时,应设置补偿器;

    3  明敷接地线应做标识。

    检查数量:抽查30%。

    检验方法:观察检查、尺量。

条文说明

9.4.1、9.4.2  为确保防雷设施和接地设施的安全可靠运行,应正确地按工程设计要求进行洁净厂房的接地体、接地线位置、规格的确定。接地体与接地线、接地线与相关设备、插座均应保证可靠连接,所以作了条文的相关规定。

 主控项目

9.4.4  一般接地体及其引出线和焊接部分均易受到水、汽和土壤的腐蚀,所以应进行防腐处理,确保其可靠连接;通常在地面下0.5m以内易受到地面水的侵蚀,所以本条规定接地体的埋设深度应符合设计要求,并不得小于0.6m。鉴于接地体及其引出线和焊接部位的埋设深度常常在地表下0.5m或更大埋设深度,均易受到水、汽和土壤的腐蚀,为防止因锈蚀或接触不良导致接地体的导电性能下降,从而进一步引发事故和危险等,所以规定本条第1款和第2款为强制性条款,以确保施工质量和接地体的安全可靠。

9.4.5  洁净室(区)接地线的敷设一般为明敷,为减少污染,对于有活动地板时通常设在地板下;对于穿越洁净室(区)的墙体、顶棚和地面处的接地线一般均采用套管保护,对此套管还应进行密封处理。为此作了本条的规定。

 一般项目

9.4.6  为确保和延长接地体的寿命,接地体填埋及其回填土不应采用建筑垃圾或夹杂石块等,从外面取来的土壤也不得有较强的腐蚀性,为此作了本条的规定。

9.4.7  本条对接地线与建筑物的间距、跨越伸缩缝等的处理和标志等进行了规定。为防止跨越伸缩缝等处的接地线被拉断等的损坏,一般在这些场所可采用接地线本身弯成弧状等形式的补偿器。