洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015
返 回
变小
变大
底 色

4.5 吊顶工程

4.5.1  吊顶工程施工前应对下列隐蔽工程进行验收、交接:

    1  吊顶内各类管道、功能设施和设备的安装工程;

    2  龙骨、吊杆和预埋件等的安装,包括防火、防腐、防霉变、防尘处理;

    3  其他与吊顶相关的隐蔽工程。

4.5.2  吊顶工程的检验批应按洁净室(区)面积500m2划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。

4.5.3  安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其他支架的标高等办理工序交接手续。

4.5.4  吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈或防腐处理;当吊顶上部作为静压箱时,预埋件与楼板或墙体的衔接处均应进行密封处理。支、吊架应采取防尘处理。

4.5.5  吊顶工程验收时应检查下列文件和记录:

    1  吊顶工程施工详图、设计及施工说明和相关产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;

    2  隐蔽工程验收记录;

    3  施工记录。

 

 Ⅰ  主控项目 

 

4.5.6  吊顶的固定和吊挂件应与主体结构相连;不得与设备支架和管线支架连接;吊顶的吊挂件不得用作管线支、吊架或设备的支、吊架。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查。

4.5.7  空气过滤器、灯具、烟感探测器、扬声器和各类管线穿吊顶处的洞口周围应平整、严密、清洁,并应用不燃材料封堵。隐蔽工程的检修口周边应采用密封垫密封。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查。

4.5.8  吊顶的标高、尺寸、起拱、板间缝隙应符合设计要求。板间缝隙应一致,每条板间缝隙误差不得大于0.5mm;并应以密封胶均匀密封,同时应做到平整、光滑、略低于板面,不得有间断和杂质。

    检查数量:每检验批检查30%。

    检验方法:观察、尺量,水平仪测试。

4.5.9  吊顶饰面的材质、品种、规格等应符合设计要求,并应对产品性能进行核对。

    检查数量:按批检查。

    检验方法:观察检查,检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录。

4.5.10  吊杆间距宜小于1.5m。吊杆与主龙骨端部距离不得大于300mm。

    检查数量:每检验批检查20%。

    检验方法:观察、尺量。

 

 Ⅱ  一般项目 

 

4.5.11  吊杆、龙骨和饰面板的安装应安全、牢固。

    检查数量:每检验批检查20%。

    检验方法:观察、手扳检查,检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4.5.12  吊杆、龙骨的材质、规格及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理。

    检查数量:每检验批检查20%。

    检验方法:尺量、观察,检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录。

4.5.13  吊顶饰面表面应清洁、光滑、色泽一致,不得有翘曲、裂纹和缺损;并不得发生霉变,不应产尘。

    检查数量:每检验批检查20%。

    检验方法:观察检查。

4.5.14  金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,并应无翘曲、锤印。

    检查数量:每检验批检查20%。

    检验方法:观察检查。

4.5.15  吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表4.5.15的规定。

    检查数量:按每一个检验批抽查30%。

表4.5.15  吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

条文说明

4.5.1  洁净厂房吊顶工程施工质量验收是洁净厂房施工验收中十分重要的组成部分,鉴于厂房吊顶内有各类管道、功能设施甚至设置有部分设备,其种类繁多、技术复杂,为确保吊顶工程的使用安全,并在竣工验收时不会带来饰面的损坏,所以吊顶工程安装施工前对相关隐蔽工程的验收十分重要,为此在条文中对隐蔽工程的验收、交接作出了规定。

4.5.4  本条对吊顶工程的预埋件、吊杆的防锈处理和吊顶上部作为静压箱时的气密性要求作出了相关规定,既是确保吊顶工程的使用安全,也是做到减少污染和确保净化空调系统可靠运行所要求的条件。

 主控项目

4.5.6  依据洁净厂房的特点,吊顶是洁净室(区)重要的上部结构部件,在吊顶之上设有高效过滤器送风口、照明灯具、火灾探测器等设施,吊顶的可靠固定和吊挂,并且不应受到设备、管线作业行为的影响,是确保洁净厂房结构安全和稳定运行的重要条件之一;在洁净厂房运行维护中,作业人员需要在吊顶上行走,进行维护管理,所以也是确保作业人员安全的硬件条件,为此本条作了强制性规定。

4.5.7  本条规定了穿越洁净室(区)吊顶的各类洞口的气密性要求的施工质量验收的主控项目内容,它是确保洁净室(区)空气洁净度和防止污染的重要措施,应严格遵守,为此作了全数检查的规定。

4.5.8  本条规定了吊顶的标高、尺寸、板间缝隙等的施工质量验收主控项目的要求,并规定了每一条板间缝隙的允许误差和涂抹密封胶的要求。这些规定是确保吊顶的气密性的重要措施,应严格遵守。

4.5.9  本条规定吊顶板的材质选择应符合设计要求,鉴于目前吊顶板一般均为工厂制造,所以强调进场验收检查、记录和出厂产品合格证书、性能检测报告的检查、记录等。

4.5.10  本条规定了吊顶吊杆的间距要求和吊杆与主龙骨端部的距离,实际上是规定了吊杆必需的数量,为确保吊顶的施工质量创造了条件,所以施工质量验收时应严格测量实际距离与本条规定的相符性。

 一般项目

4.5.12  吊杆、龙骨及连接方式是实现洁净室吊顶施工质量的重要条件、措施,为此本条规定应符合设计要求(包括工程设计或详图设计);对于金属吊杆、龙骨还应进行防腐处理,如镀锌、涂漆等。

4.5.13、4.5.14  为实现洁净室(区)内的空气洁净度等级,减少甚至去除吊顶板表面污染物是重要措施之一,为此作了本条对吊顶板表面质量要求的规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475