建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB51210-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.1 荷载的分类及标准值

5.1.1  作用于脚手架的荷载应分为永久荷载和可变荷载。

5.1.2  脚手架的永久荷载应包含下列项目:

    1  脚手架结构件自重;

    2  脚手板、安全网、栏杆等附件的自重;

    3  支撑脚手架的支承体系自重;

    4  支撑脚手架之上的建筑结构材料及堆放物的自重;

    5  其他可按永久荷载计算的荷载。

5.1.3  脚手架的可变荷载应包含下列项目:

    1  施工荷载;

    2  风荷载;

    3  其他可变荷载。

5.1.4  脚手架永久荷载标准值的取值应符合下列规定:

    1  材料和构配件可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的自重值取为荷载标准值;

    2  工具和机械设备等产品可按通用的理论重量及相关标准的规定取其荷载标准值;

    3  可采取有代表性的抽样实测,并进行数理统计分析,可将实测平均值加上2倍的均方差作为其荷载标准值。

5.1.5  脚手架可变荷载标准值的取值应符合下列规定:

    1  作业脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定,且不应低于表5.1.5-1的规定。

    2  当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时,在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和不得超过4.0kN/m2

表5.1.5-1  作业脚手架施工荷载标准值

    注:斜梯施工荷载标准值按其水平投影面积计算,取值不应低于2.0kN/m2

    3  支撑脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定,且不应低于表5.1.5-2的规定。

表5.1.5-2  支撑脚手架施工荷载标准值

    4  支撑脚手架上移动的设备、工具等物品应按其自重计算可变荷载标准值。

5.1.6  脚手架上振动、冲击物体应按其自重乘以动力系数后取值计入可变荷载标准值,动力系数可取值为1.35。

5.1.7  作用于脚手架上的水平风荷载标准值,应按下式计算:

    式中:wk——风荷载标准值(kN/m2);

          wo——基本风压值(kN/m2),应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取重现期n=10对应的风压值;

          μz——风压高度变化系数,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取用;

          μs——风荷载体型系数,应按表5.1.7的规定取用。

表5.1.7  脚手架风荷载体型系数μs

    注:1  Φ为脚手架挡风系数,,其中:An为脚手架迎风面挡风面积(m2),Aw为脚手架迎风面面积(m2)。

        2  当采用密目安全网全封闭时,取Φ=0.8,μs最大值取1.0。

        3  μstw为按多榀桁架确定的支撑脚手架整体风荷载体型系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定计算。

5.1.8  高耸塔式结构、悬臂结构等特殊脚手架结构在水平风荷载标准值计算时,应计入风振系数。

条文说明

5.1.1~5.1.3  根据《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定,将脚手架的荷载划分为永久荷载和可变荷载两大类。

    脚手板、安全网、栏杆等划为永久荷载,是因为这些附件的设置虽然随施工进度变化,但对用途确定的脚手架来说,它们的重量、数量也是确定的。

    建筑材料及堆放物含钢筋、模板、混凝土、钢结构件等,将其划分为永久荷载,是因为其荷载在架体上的位置和数量是相对固定的,但对于超过浇筑面高度的堆积混凝土建议按可变荷载计算。

    可变荷载分为施工荷载、风荷载、其他可变荷载。其中施工荷载是指人和随身携带的小型机具自重荷载及架体上少量临时存放的材料自重荷载(不超过1kN/m2);其他可变荷载是指除施工荷载、风荷载以外的其他所有可变荷载,包括振动荷载、冲击荷载、架体上移动的机具荷载等,应根据实际情况累计计算。

5.1.4~5.1.6  条文中的规定对永久荷载和可变荷载标准值取值的确定方法,具有普遍意义。

    永久荷载标准值的取值原则上是按材料、构配件的自重值取值,如果采用抽样实测的方法测定其荷载标准值,一般是采用自重检测法进行测量。

    本标准第5.1.5条第1款、第2款是作业脚手架施工荷载取值的规定,通过广泛的调研,对作业脚手架施工荷载标准值取值做了一定调整,主要是依据以下理由:

    1  原作业脚手架结构施工荷载标准值取值为3kN/m2,是根据主体砌筑用脚手架制定的。墙体砌筑作业时,脚手架作业层上需堆放砖块,摆放砂浆桶,甚至是推车,因此规定取施工荷载标准值为3kN/m2。随着科学技术的发展,现行的建筑主体结构施工工艺已发生了重大改变,已不在作业脚手架上大量堆放建筑材料。

    2  混凝土结构和其他主体结构施工时,作业脚手架主要是作为操作人员的作业平台,作业层上一般只有作业人员和其使用的工具及少量材料荷载,如果仍取3kN/m2就显然偏大了。

    3  有专家提出,在混凝土结构施工和装修施工时,作业脚手架施工荷载标准值取为1kN/m2~1.5kN/m2;考虑到施工时的具体情况,本标准确定施工荷载标准值取值为2.0kN/m2

    本标准强调脚手架施工荷载标准值的取值要根据实际情况确定,对于特殊用途的脚手架,应根据架上的作业人员、工具、设备、堆放材料等因素综合确定施工荷载标准值的取值。

    本标准第5.1.5条第3款是支撑脚手架施工荷载标准值取值的规定,通过广泛征求意见,在传统的支撑脚手架施工荷载标准值的取值水平基础上有所调整和增加,这与施工现场的实际情况是符合的。本标准规定了支撑脚手架施工荷载标准值最低不应低于2.0kN/m2,应遵照执行。

    应注意的是,支撑脚手架施工荷载标准值的取值大小,与施工方法相关。如空间网架或空间桁架结构安装施工,当采用高空散装法施工时,施工荷载是均匀分布的;当采用地面组拼后分段整体吊装法施工时,分段吊装组拼安装节点处支撑架所承受的施工荷载是点荷载,应单独计算,并对支撑架局部应采取加强措施。

    振动、冲击物体荷载标准值是按物体的自重乘以动力系数取值,这是将动荷载转化为静荷载来处理的一种方法。

5.1.7  根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定并参考国外同类标准给出公式(5.1.7)。

    《建筑结构荷载规范》GB 50009规定,建筑物表面的风荷载标准值wk按下式计算:

    式中:βz——z高度处的风振系数,用于考虑风压脉动对结构的影响,脚手架是附在建筑物上的,取βz=1.0;

          μz——风压高度变化系数;

          μs——风荷载体型系数;

          wo——基本风压(kN/m2)。

    条文中wo值是按重现期10年确定,脚手架使用期一般为1年~3年,相对来说,遇到强风的概率要小得多,是偏于安全的。

    作业脚手架是附在主体结构上设置的框架结构,风对其作用分布比较复杂,与作业脚手架的背靠建筑物的状况及作业脚手架采用的围护材料、围护状况有关,表5.1.7给出的全封闭作业脚手架风荷载体型系数,是根据《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定给出的。根据有关试验表明,作业脚手架采用密目式安全网全封闭状况下,其挡风系数Φ≈0.7,考虑到密目式安全网挂灰等因素,标准中取Φ=0.8。当作业脚手架背靠全封闭墙时,μs=1.0Φ;当作业脚手架背靠敞开、框架和开洞墙时,μs=1.3Φ。μs最大值超过1.0时,取μs=1.0。

    按照《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定,风对敞开式支撑脚手架整体作用的水平荷载标准值,应按空间桁架整体风荷载体型系数μstw计算,μstw计算表达式为:

    式中:μst——单榀桁架的风荷载体型系数,μst=Φμs

          Φ——脚手架挡风系数,

           μs——桁架构件的风荷载体型系数,由《建筑结构荷载规范》GB 50009中查得,一般取1.2;

          An——脚手架迎风面挡风面积(mm2);

          Aw——脚手架迎风面面积(mm2);

          η——系数,据Φ及l/b值由《建筑结构荷载规范》GB 50009查得;

          n——桁架榀数;

          b——脚手架的宽度(mm);

          l——脚手架的跨距(mm)。

    应注意的是,表5.1.7中所列的脚手架封闭状态,其中:作业脚手架只有全封闭一种状态,而无敞开、半封闭状态,这也意味着今后不允许使用敞开、半封闭作业脚手架;支撑脚手架的架体是敞开式的,架上作业层栏杆是封闭的。

5.1.8  一般脚手架结构在风荷载标准值计算时,均不需计入风振系数βz,对于高耸作业脚手架、悬挑和跨空支撑脚手架、搭设在超高部位的脚手架等应考虑风振系数的影响。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475