数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
13.2 竣工验收条件
13.2.1 工程施工应符合设计文件和技术文件的要求,施工质量应达到本规范的规定。
13.2.2 各系统的技术指标及性能和功能的测试应符合设计文件、技术文件和本规范的要求。
13.2.3 按照本规范的规定完成综合测试工作,测试结果应符合设计文件的要求。
13.2.4 电磁屏蔽工程应验收完毕并合格。
13.2.5 工程施工的技术资料应完整。
条文说明
13.2.5 本规范在修订过程中特地强调了技术资料的完整性,所谓技术资料,主要是指在工程施工过程中形成的技术性和管理性的文件。技术资料是工程施工过程的最原始的资料记录,既是施工过程的控制手段,也是反映工程质量的凭证,并且最终影响到整个工程的建设质量。