数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
12.10 综合布线系统
12.10.1 测试仪器应为数字线缆分析仪,超五类线缆仪器精度等级应为三级(Ⅲ级),六类及以上线缆仪器精度等级应为四级(Ⅳ级)。
12.10.2 综合布线系统的检测方法应按现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的有关规定执行。
目录
上节
下节
- 上一节:12.9 无线电骚扰环境场强和工频磁场场强
- 下一节:13 竣工验收