数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
12.8 供电电源质量
12.8.1 测试仪器精度等级应符合下列要求:
1 测试电压、零地电压、频率的仪器精度等级不应低于0.5级;
2 测试波形畸变率的仪器精度等级不应低于2.5级。
12.8.2 电压/频率/电压谐波含量和零地电压应在UPS电源输出末端进行检测。
12.8.3 测试电压和频率时,测量仪器的测试棒应并接在UPS电源输出末端的相线(L)与中性线(N)之间。
12.8.4 测试零地电压时,测量仪器的测试棒应并接在UPS电源输出末端的中性线(N)与保护线(PE)之间。
12.8.5 测试电压谐波含量时,测量仪器的测试棒应并接在UPS电源输出末端的相线L1、L2、L3之间(图12.8.5)。
图12.8.5 电压谐波含量测试
目录
上节
下节
- 上一节:12.7 接地电阻
- 下一节:12.9 无线电骚扰环境场强和工频磁场场强