数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
返 回
变小
变大
底 色

12.4 照度

12.4.1 测试仪器应采用照度计,精度不应低于3级。

12.4.2 照度测试方法应符合下列要求:

    1 机柜或设备成行排列的主机房,照度检测点应设置在两列机柜或设备之间的通道内。在通道的中心线上应每隔1.0m选择一个检测点,检测点距地面高度应为0.75m,距通道一端应0.5m;

    2 其他房间的照度检测应将测量区域划分成1.0m×1.0m的正方形网格,在正方形网格的中心点测量照度,检测点距地面高度应为0.75m。