数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
12.2 温度、相对湿度
12.2.1 测试温度、相对湿度的仪表精度等级不应低于2级。
12.2.2 温度、相对湿度测试方法应符合下列要求:
1 选取冷通道内两排机柜的中间面为检测面,沿机柜排列方向选取不应少于3个检测点,沿机柜垂直方向宜选取3个检测点;
2 沿机柜排列方向选取的第一个检测点距第一个机柜外边线宜为300mm,检测点间距可根据机柜排列数量,选取0.6m、1.2m、1.8m三种间距之一进行测量;
3 垂直方向检测点可分别选取距地板面0.2m、1.1m、2.0m三个高度进行检测。
条文说明
12.2.2 本条适用于机柜或机架采用冷热通道分离方式布置或未采用冷热通道分离方式布置时;
3 本条主要根据42U标准机柜确定的检测点高度,对于其他类型的机柜,检测点高度可做调整。一般检测点选取可按最低点高于机柜或机架底面0.2m,最高点低于机柜或机架顶面0.2m,选取最高点和最低点的中间点作为中间检测点;
当机房采用底部送风、前面板封闭的内通道送风的机柜时,检测点需在机柜内送风区域选取,检测方法可按照12.2.2条第3款执行。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:12.1 一般规定
- 下一节:12.3 空气含尘浓度