数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
11.7 电磁屏蔽施工验收
11.7.1 电磁屏蔽验收应由建设单位组织监理单位、设计单位、测试单位、施工单位共同进行。
11.7.2 电磁屏蔽室屏蔽效能检测的方法和技术指标应符合现行国家标准《电磁屏蔽室屏蔽效能测量方法》GB/T 12190的有关规定。
11.7.3 电磁屏蔽室效能测试应按本规范附录F的要求进行和记录。
11.7.4 电磁屏蔽室工程验收应按本规范附录G的要求进行和记录。
11.7.5 电磁屏蔽室内的其他各项专业施工的验收均应按本规范中有关施工验收的规定进行。
11.7.6 施工交接验应符合本规范第3.3.2条的规定,并应提交《电磁屏蔽室屏蔽效能测试记录表》和《电磁屏蔽室工程验收表》。