数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
11.1 一般规定
11.1.1 数据中心电磁屏蔽系统的施工及验收应包括屏蔽壳体、屏蔽门、各类滤波器、截止通风波导窗、屏蔽玻璃窗、信号接口板及配套电磁屏蔽装置等项目的施工和屏蔽效能的检测。
11.1.2 安装电磁屏蔽室的建筑墙地面应坚硬、平整,并应保持干燥。
11.1.3 屏蔽结构体安装前,围护结构内的预埋件、管道施工及预留孔洞应完成。
11.1.4 施工中所有焊接应牢固、可靠;焊缝应光滑、致密,不得有熔渣、裂纹、气泡、气孔和虚焊。焊接后应对全部焊缝进行除锈、防腐处理。
11.1.5 所有屏蔽设备在屏蔽界面的内外应粘贴安全使用警示标志。
11.1.6 电磁屏蔽室施工时不宜与土建、水电专业同时施工。
条文说明
11.1.2 安装电磁屏蔽室前,要求建筑室内的顶棚和墙壁一般要刷好白乳胶漆;地面一般为水泥砂浆地坪;表面做防尘处理;地面应平整,无凹凸现象。
11.1.4 电磁屏蔽室的屏蔽效能主要靠金属结构体、屏蔽门、截止通风波导窗、屏蔽玻璃及滤波器的安装质量来保证。焊接是主要的安装手段,焊缝的质量和防腐是直接决定着屏蔽室有无电磁泄漏的关键。因此对焊缝的质量提出严格的要求。
11.1.5 由于屏蔽室使用的专业性、特殊性,为保证其日后的正常使用,同时也为了施工中与其他相关专业正确配合,通常应在屏蔽室关键位置粘贴如“严禁钻孔”、“严禁切割”等警示标识。
11.1.6 在进行屏蔽室结构体施工时,为保证施工质量及产品的性能指标,要尽量减少土建、水电等专业的交叉施工。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11 电磁屏蔽系统
- 下一节:11.2 电磁屏蔽结构体施工