数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
9.1 一般规定
9.1.1 数据中心综合布线系统施工及验收应包括线缆敷设、配线设备和接插件的施工与验收。
9.1.2 数据中心网络系统施工及验收应包括为满足数据中心基础设施运行所需的网络设备的施工和验收。
9.1.3 综合布线施工及验收除应执行本规范外,尚应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的有关规定。
9.1.4 网络系统宜根据设计需要配置网络交换设备、路由设备、网络安全设备。
条文说明
9.1.2 本条规定的网络系统是指为满足数据中心基础设施监控运行和运维人员办公管理所需要的网络环境。
9.1.4 本条规定所提供的网络系统设备应提供入网许可证书等国家相关强制规定的证件、证书。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9 综合布线及网络系统
- 下一节:9.2 线缆敷设