数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
返 回
变小
变大
底 色

6.4 施工验收

6.4.1 验收检测应符合下列要求:

    1 接地装置的结构、材质、安装位置、埋设间距及深度应符合设计要求;

    2 隐蔽工程应随工检查并做好施工记录;

    3 验证电涌保护器的规格、型号应符合设计要求,检查电涌保护器安装位置、安装方式应符合技术要求;

    4 接地线的规格、敷设方法及其与等电位金属带的连接方法应符合技术要求;

    5 等电位连接金属带的规格、敷设方法应符合技术要求;

    6 接地装置的接地电阻值应符合设计要求。

6.4.2 防雷与接地装置验收记录按本规范附录B填写,并应在交接验收时提交。

6.4.3 施工交接验收应符合本规范第3.3.2条的规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475