数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
5.4 照明装置
5.4.1 吸顶灯具底座应紧贴吊顶或顶板,安装应牢固。
5.4.2 嵌入式灯具安装时,灯具应固定在吊顶板预留洞(孔)内专设的框架上。灯具宜单独吊装,灯具边框外缘应紧贴吊顶板。
5.4.3 灯具安装位置应符合设计要求,成排安装时应整齐、美观。
5.4.4 专用灯具的安装应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定执行。
条文说明
5.4.2 嵌入式灯具用吊杆单独吊装是为了不使吊顶龙骨受到灯具载荷而造成吊顶的变形。
5.4.4 专用灯具主要包括:应急照明灯、疏散标志灯和消防指示灯等。
目录
上节
下节
条文说明