数据中心基础设施施工及验收规范 GB50462-2015
返 回
变小
变大
底 色

4.1 一般规定

4.1.1 数据中心室内装饰装修应包括吊顶、隔墙、地面、活动地板、内墙、顶棚、柱面、门窗等作业的施工及验收。

4.1.2 室内装饰装修施工宜按由上而下、由里到外的顺序进行。

4.1.3 室内环境污染控制及装饰装修材料选择应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制》GB 50325的有关规定执行。

4.1.4 各工种的施工环境条件应符合施工材料的产品说明书的要求。

条文说明

4.1.2 数据中心施工是一个多专业、多工种的复杂系统工程。室内装饰装修施工只有解决好与空调送回风管道、给水排水管道、消防管道、配电桥架、等电位接地、综合布线等隐蔽工程的交叉和施工作业顺序,才能保证施工质量,提高施工效率。

4.1.3 为了防止施工后对室内的环境污染,避免对人员的伤害,应采用无毒或低毒的装饰材料。根据用户的要求,可按国家现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求对室内环境污染物进行检测。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475