民用建筑室内热湿环境评价标准 GB/T50785-2012
返 回
变小
变大
底 色

附录F 局部评价指标

F.0.1 冷吹风感引起的局部不满意率(LPD1)应按下式计算:
式中:LPD1——局部不满意率(%);
          tal——局部空气温度(℃);
       ——局部平均空气流速 (m/s)。若局部平均空气流速小于0.05m/s,取0.05m/s;
           Tu——局部紊流强度(%)。
F.0.2 当头和踝部垂直高度之间的空气温度差小于8℃时,局部不满意率(LPD2)应按下式计算或按图F.0.2确定:
式中:LPD2——局部不满意率(%);
           Δta,v——头和踝部之间的垂直空气温度差(℃)。

图F.0.2 由垂直空气温度差引起的局部不满意率
F.0.3 地板表面温度引起的局部不满意率(LPD3)应按下式计算或按图F.0.3确定:

式中:LPD3——局部不满意率(%);
           tf——地板表面平均温度(℃)。

图F.0.3 地板表面温度引起的局部不满意率