民用建筑室内热湿环境评价标准 GB/T50785-2012
6.2 测量条件
6.2.1 冬季测量,不宜在晴天天气条件下进行,且室内外温差不应小于设计温差的50%。
6.2.2 夏季测量时,应在室内外温差和湿度差不小于设计温差和湿度差的50%且晴天或者少云天气条件下进行。
6.2.3 测量应符合国家现行有关测试标准的规定。
6.2.2 夏季测量时,应在室内外温差和湿度差不小于设计温差和湿度差的50%且晴天或者少云天气条件下进行。
6.2.3 测量应符合国家现行有关测试标准的规定。
条文说明
6.2.1、6.2.2 为了保证进行室内热湿环境评价测试时室内环境不会偏离正常状况太远,而设计参数通常代表了某一季节对应的室内外正常环境条件,因此第6.1.1~6.1.2条参照设计值对测量条件进行了规定。过渡季节春季和秋季可参考第6.1.1和6.1.2条的条件进行测试。另外,在测试大型民用建筑内部区域时,如果调节系统不是比例控制的,则需要在区域负荷不小于设计负荷50%而且调节系统工作至少一个完整周期条件下进行测量。
6.2.3 进行测量时除符合本标准的规定外,尚需要执行现行国家标准《公共场所空气温度测定方法》GB/T18204.13、《公共场所空气湿度测定方法》GB/T18204.14、《公共场所风速测定方法》GB/T18204.15等。
6.2.3 进行测量时除符合本标准的规定外,尚需要执行现行国家标准《公共场所空气温度测定方法》GB/T18204.13、《公共场所空气湿度测定方法》GB/T18204.14、《公共场所风速测定方法》GB/T18204.15等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.1 基本参数和仪器
- 下一节:6.3 测点位置和数量