民用建筑室内热湿环境评价标准 GB/T50785-2012
2 术语
2.0.1 热舒适 thermal comfort
人对于热湿环境的主观满意程度。
2.0.2Ⅰ级热湿环境 thermal environment category Ⅰ
人群中90%感觉满意的热湿环境。
2.0.3 Ⅱ级热湿环境 thermal environment category Ⅱ
人群中75%感觉满意的热湿环境。
2.0.4 Ⅲ级热湿环境 thermal environment category Ⅲ
人群中低于75%感觉满意的热湿环境。
2.0.5 人工冷热源热湿环境 thermal environment in heated and cooled buildings
使用供暖、空调等人工冷热源进行热湿环境调节的房间或区域。
2.0.6 非人工冷热源热湿环境 thermal environment in free-running buildings
未使用人工冷热源,只通过自然调节或机械通风进行热湿环境调节的房间或区域。
2.0.7 服装热阻 clothing insulation(Icl)
表征服装阻抗传热能力的物理量。
2.0.8 热感觉 thermal sensation
人体对冷热的主观感受。
2.0.9 预计平均热感觉指标 predicted mean vote(PMV)
根据人体热平衡的基本方程式以及心理生理学主观热感觉的等级为出发点,考虑了人体热舒适感的诸多有关因素的全面评价指标,是人群对于热感觉等级投票的平均指数。
2.0.10 预计不满意者的百分数 predictedpercentagedissatis-fied(PPD)
处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值。
2.0.11 预计适应性平均热感觉指标 adaptive predicted mean vote(APMV)
在非人工冷热源热湿环境中,考虑了人们心理、生理与行为适应性等因素后的热感觉投票预计值。
2.0.12 代谢率 metabolic rate
人体通过代谢将化学能转化为热能和机械能的速率,通常用人体单位面积的代谢率表示。
2.0.13 冷吹风感 draft
因空气流动引起的人体局部不同程度的寒冷感。
2.0.14 不对称辐射温度 radiant temperature asymmetry
与人体相对的两个微小平面辐射温度的差异。
2.0.15 紊流强度 turbulence intensity (Tu)
空气流速标准差与空气流速平均值的比值。
2.0.16 局部不满意率 local percentage dissatisfied caused by thermal environment(LPD)
由于冷吹风感、垂直温差、地板表面温度、不对称辐射温度等局部热湿环境引起的不满意率。
2.0.17 体感温度 operative temperature (top)
具有黑色内表面的封闭环境的平均温度。
2.0.18 室外平滑周平均温度 running mean of outdoor temperature (trm)
连续7d室外日平均温度的指数加权值。
2.0.7 服装热阻表征服装隔热性能,单位为克罗(符号clo),1clo=0.155m²·K/W。
2.0.12 单位时间代谢产热量,单位符号为met。1met=58.2W/m²,1met等于一般人在静坐时单位身体表面积所产能量的平均值。
2.0.15 紊流强度一般用百分数表示,可以按下式计算:
式中:SDV——空气流速标准差;
va——空气流速平均值(m/s)。
该公式参考了美国ASHRAE55标准。
2.0.17 体感温度是指具有黑色内表面的封闭环境的平均温度,在该封闭环境中,人体通过辐射和对流交换的热量与人体在实际环境中交换的热量相等。
