船舶固定式气溶胶灭火系统性能要求和试验方法 GB/T2082
5.6 冲击
灭火系统的冲击试验装置如图1所示,锤头、摆杆、钢轮毂和配重块通过滚动轴承、转动轴安装在固定架上。锤头材质为铝合金,锤头打击面的硬度能够防止锤头打击时造成损伤,锤头打击面与水平成60°。
将被试灭火系统按图1所示位置安装在试验装置上,调整灭火系统高度使冲击在锤头打击面的中心线上形成,此时锤头运动速度为1.8m/s±0.15m/s,冲击能量为2.7J。结果应符合4.1.5的要求。
将被试灭火系统按图1所示位置安装在试验装置上,调整灭火系统高度使冲击在锤头打击面的中心线上形成,此时锤头运动速度为1.8m/s±0.15m/s,冲击能量为2.7J。结果应符合4.1.5的要求。
图1 冲击试验装置
单位为毫米

1——调节杆; 5——工作重锤; 9——配重臂;
2——安装板; 6——转动270℃; 10——钢轮毂;
3——锤头; 7——球轴承; 11——摆杆;
4——配重块; 8——滑轮; 12——灭火装置。
2——安装板; 6——转动270℃; 10——钢轮毂;
3——锤头; 7——球轴承; 11——摆杆;
4——配重块; 8——滑轮; 12——灭火装置。
目录
上节
下节