坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
返 回
变小
变大
底 色

10.1 一般规定

10.1.1  防水卷材屋面适用于防水等级为一级和二级的单层防水卷材设防的坡屋面。

10.1.2  防水卷材屋面的坡度不应小于3%。

10.1.3  屋面板可采用压型钢板或现浇钢筋混凝土板等。

10.1.4  防水卷材屋面采用的防水卷材主要包括:聚氯乙烯(PVC)防水卷材、三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材等。 

10.1.5  保温隔热材料可采用硬质岩棉板、硬质矿渣棉板、硬质玻璃棉板、硬质泡沫聚氨酯保温板及硬质泡沫聚苯乙烯保温板等板材,并应符合防火设计规范的相关要求。

10.1.6  保温隔热层应设置在屋面板上。

10.1.7  单层防水卷材和保温隔热材料构成的屋面系统,可采用机械固定法、满粘法或空铺压顶法铺设。

10.1.8  屋面应严格控制明火施工,并采取相应的安全措施。

条文说明

10.1.1  本章内容适用于单层防水卷材坡屋面。

          所谓单层防水卷材,顾名思义是指一层防水卷材。这一层防水卷材的性能必须达到相应防水层设计使用年限的要求。

10.1.2  防水卷材的使用对屋面坡度没有要求,从0°到90°都可以使用防水卷材。由于本规范是针对坡屋面的,屋面坡度小于3%的视为平屋面,故本章规定使用的坡度为3%以上。

10.1.4  本章采用的聚氯乙烯(PVC)防水卷材、三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材、热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材、弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材等五种防水卷材,是经过工程实践检验质量可靠的防水材料。

10.1.5  保温隔热板材也可选用酚醛泡沫板、聚异氰脲酸酯泡沫板(PIR)等。上述板材是发达国家普遍使用的阻燃性较好的保温隔热材料,目前国内已开始使用此类材料,但还没有相关的产品标准。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475