9.4 施工要点

9.4.1  金属板材应使用专用吊具吊装,吊装时不得使金属板材变形和损伤。

9.4.2  铺设金属板材的固定件应符合设计要求。

9.4.3  金属泛水板的长度不宜小于2m,安装应顺直。

9.4.4  保温隔热材料的施工应符合下列规定:

        1  应与金属板材、防水垫层、隔汽层等同步铺设;

        2  铺设应顺直、平整、紧密;

        3  屋脊、檐口、山墙等部位的保温隔热层应与屋面保温隔热层连为一体。

9.4.5  隔汽材料的搭接宽度不应小于100mm,并应采用密封胶带连接;屋面开孔及周边部位的隔汽层应密封。

9.4.6  屋面施工期间,应对安装完毕的金属板采取保护措施;遇有大风或恶劣气候时,应采取临时固定和保护措施。

9.4.7  金属板屋面的封边包角在施工过程中不得踩踏。

条文说明

9.4.1  金属板材施工采用专用吊具吊装,可防止金属板材在吊装中的变形或将金属板面的涂层破坏。

9.4.6  保护措施包括清理安装产生的金属屑,避免金属屑的锈蚀对金属板材的破坏。