坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
返 回
变小
变大
底 色

9.2 设计要点

9.2.1  金属板屋面应由具有相应资质的设计单位进行设计。

9.2.2  金属板屋面工程设计应根据建筑物性质和功能要求确定防水等级,选用金属板材。

9.2.3  金属板屋面的风荷载设计应按工程所在地区的最大风力、建筑物高度、屋面坡度、基层状况、建筑环境和建筑形式等因素,按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算风荷载,并按设计要求提供抗风揭试验检测报告。

9.2.4  压型金属板屋面变形较大时,应进行变形计算,并宜设置屋面板滑动连接构造。

9.2.5  金属板屋面的排水坡度,应根据屋面结构形式和当地气候条件等因素确定。

9.2.6  屋面天沟、檐沟设计应符合下列规定:

        1  天沟、檐沟应设置溢流孔;

        2  金属天沟、内檐沟下面宜设置保温隔热层;

        3  金属天沟、檐沟应有防腐措施;

        4  天沟、檐沟与金属屋面板材的连接应采用密封的节点设计。

9.2.7  金属天沟、檐沟应设置伸缩缝,伸缩缝间隔不宜大于30m。

9.2.8  压型金属板屋面的支架宜为钢、铝合金或不锈钢材质,支架与金属屋面板连接处应密封。

9.2.9  有保温隔热要求的压型金属板屋面,保温隔热层应设在金属屋面板的下方。

9.2.10  当室内湿度较大或采用纤维状保温材料时,压型金属板屋面设计应符合下列规定:

        1  保温隔热层下面应设置隔汽层;

        2  防水等级为一级时,保温隔热层上面应设置透汽防水垫层;

        3  防水等级为二级时,保温隔热层上面宜设置透汽防水垫层。

9.2.11  金属面绝热夹芯板屋面设计应符合下列规定:

        1  夹芯板顺坡长向搭接,坡度小于10%时,搭接长度不应小于300mm;坡度大于等于10%时,搭接长度不应小于250mm;

        2  包边钢板、泛水板搭接长度不应小于60mm,铆钉中距不应大于300mm;

        3  夹芯板横向相连应为拼接式或搭接式,连接处应密封;

        4  夹芯板纵横向的接缝、外露铆钉钉头,以及细部构造应采用密封材料封严。

条文说明

9.2.3  在金属板屋面系统中,风荷载设计至关重要。而抗风揭试验是验证风荷载设计的重要手段。金属屋面的抗风揭试验按相关的规定执行。

9.2.4  压型金属板变形计算公式:

9.2.5  屋面形式繁多,为防止雨雪在金属板屋面上堆积而造成渗水现象及在金属板材搭接处的渗漏现象,不同的排水坡度应采用不同的金属板材连接形式。

9.2.6  天沟设置在建筑物内部时,必须考虑结构安全和保温隔热要求等因素。金属檐沟不作结构起坡,天沟如需要起坡,要视实际设计、制造和安装情况而定。

9.2.8  屋面开口是屋面防水的重要部位。对于一般支撑屋面设备的开口,建议使用屋面支架,但必须考虑支架的原材料与金属屋面板是否会发生电化学反应,以及支架和屋面板之间的密封效果。若是一般管道伸出金属屋面板,则可使用高耐候橡胶密封带进行密封。

9.2.9  纤维状保温材料包括岩棉、矿渣棉和玻璃棉等构成的保温隔热材料。因为纤维状保温材料吸湿性大应设置隔汽层。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475