坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.5 工程验收

主控项目

7.5.1  块瓦、保温隔热材料及其配套材料的质量应符合设计要求。

        检验方法:观察检查和检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样复验报告。

7.5.2  屋脊、天沟、檐沟、檐口、山墙、立墙和穿出屋面设施的细部构造,应符合设计要求。

        检验方法:观察检查和尺量检查。

7.5.3  板状保温隔热材料的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于4mm。

        检验方法:用钢针插入和尺量检查。

7.5.4  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的厚度应符合设计要求,负偏差不得大于3mm。

        检验方法:用钢针插入和尺量检查。

7.5.5  主瓦及配件瓦的固定、搭接方式及搭接尺寸应符合产品安装要求。

        检验方法:观察检查和尺量检查。

7.5.6  块瓦屋面竣工后不得渗漏。

        检验方法:雨后或进行2h淋水,观察检查。

7.5.7  防水垫层主控项目的质量验收应按本规范第5.5节的规定执行。

一般项目

7.5.8  持钉层应平整、干燥,细石混凝土持钉层不得有疏松、开裂、空鼓等现象。表面平整度误差不应大于5mm。

        检验方法:观察检查和用2m靠尺检测。

7.5.9  顺水条、挂瓦条应连接牢固。

        检验方法:观察检查。

7.5.10  通风屋面的檐口和屋脊应通畅透气。

        检验方法:观察检查。

7.5.11  屋面瓦材不得有破损现象。

        检验方法:观察检查。

7.5.12  板状保温隔热材料铺设应紧贴基层,铺平垫稳,固定牢固,拼缝严密。

        检验方法:观察检查。

7.5.13  板状保温隔热材料平整度的允许偏差为5mm。

        检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。

7.5.14  板状保温隔热材料接缝高差的允许偏差为2mm。

        检验方法:用直尺和楔形塞尺检查。

7.5.15  喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层的平整度允许偏差为5mm。

检验方法:用1m靠尺和楔形塞尺检查。

7.5.16  防水垫层一般项目的质量验收应按本规范第5.5节的规定执行。