坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.2 设计要点

7.2.1  块瓦屋面应符合下列规定:

        1  保温隔热层上铺设细石混凝土保护层做持钉层时,防水垫层应铺设在持钉层上,构造层依次为块瓦、挂瓦条、顺水条、防水垫层、持钉层、保温隔热层、屋面板(图7.2.1-1)。

        2  保温隔热层镶嵌在顺水条之间时,应在保温隔热层上铺设防水垫层,构造层依次为块瓦、挂瓦条、防水垫层或隔热防水垫层、保温隔热层、顺水条、屋面板(图7.2.1-2)。

        3  屋面为内保温隔热构造时,防水垫层应铺设在屋面板上,构造层次依次为块瓦、挂瓦条、顺水条、防水垫层、屋面板(图7.2.1-3)。

        4  采用具有挂瓦功能的保温隔热层时,在屋面板上做水泥砂浆找平层,防水垫层应铺设在找平层上,保温板应固定在防水垫层上,构造层依次为块瓦、有挂瓦功能的保温隔热层、防水垫层、找平层(兼作持钉层)、屋面板(图7.2.1-4)。

        5  采用波形沥青通风防水垫层时,通风防水垫层应铺设在挂瓦条和保温隔热层之间,构造层依次为块瓦、挂瓦条、波形沥青通风防水垫层、保温隔热层、屋面板(图5.2.1-5)。

7.2.2  通风屋面的檐口部位宜设置隔栅进气口,屋脊部位宜作通风构造设计。

7.2.3  屋面排水系统可采用混凝土檐沟、成品檐沟、成品天沟;斜天沟宜采用混凝土排水沟瓦或金属排水沟。

7.2.4  块瓦屋面挂瓦条、顺水条安装应符合下列规定:

        1  木挂瓦条应钉在顺水条上,顺水条用固定钉钉入持钉层内:

        2  钢挂瓦条与钢顺水条应焊接连接,钢顺水条用固定钉钉入持钉层内;

        3  通风防水垫层可替代顺水条,挂瓦条应固定在通风防水垫层上,固定钉应钉在波峰上。

7.2.5  檐沟宽度应根据屋面集水区面积确定。

7.2.6  屋面坡度大于100%或处于大风区时,块瓦固定应采取下列加强措施:

        1  檐口部位应有防风揭和防落瓦的安全措施;

        2  每片瓦应采用螺钉和金属搭扣固定。

条文说明

7.2.1  本条列出了多种常用的适用于块瓦的坡屋面构造,可以根据设计要求选择。

7.2.2  在檐口和屋脊处安装通风隔热节能设施,可使木质顺水条和挂瓦条干燥并带走保温隔热层中的湿气,增强保温隔热性能。夏季可通过通风构造降低室内温度,节约能源。

7.2.3  为了消除融雪冰坠和檐口排水湿墙的现象,檐口宜设置檐沟,进行有组织排水。为了施工便捷宜采用成品檐沟。

7.2.5  檐沟的宽度可以根据不同地区雨量、屋面坡度和汇水面积确定。

7.2.6  加强措施是指每片瓦应使用带螺纹的钉固定在挂瓦条上,瓦片下部应使用不锈钢扣件固定在挂瓦条上。配件瓦应使用金属扣件固定在支撑木上。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475