6.1 一般规定

6.1.1  沥青瓦分为平面沥青瓦(平瓦)和叠合沥青瓦(叠瓦)。

6.1.2  平面沥青瓦适用于防水等级为二级的坡屋面;叠合沥青瓦适用于防水等级为一级和二级的坡屋面。

6.1.3  沥青瓦屋面坡度不应小于20%。

6.1.4  沥青瓦屋面的保温隔热层设置在屋面板之上时,应采用压缩强度不小于150kPa的硬质保温隔热板材。

6.1.5  沥青瓦屋面的屋面板宜为钢筋混凝土屋面板或木屋面板,板面应坚实、平整、干燥、牢固。

6.1.6  铺设沥青瓦应采用固定钉固定,在屋面周边及泛水部位应满粘。

6.1.7  沥青瓦的施工环境温度宜为5℃~35℃。环境温度低于5℃时,应采取加强粘结措施。

条文说明

6.1.1  根据《玻纤胎沥青瓦》GB/T 20474标准,沥青瓦按产品形式分为平面沥青瓦(平瓦)和叠合沥青瓦(叠瓦)两个种类。

6.1.2  沥青瓦主要适用于坡屋面,与一般防水卷材不同,瓦屋面防水原则是构造防水,以排为主,以防为辅。屋面坡度、表面耐候层和泛水节点处理,是影响屋面耐久性与防水性的三大主要原因。

        沥青瓦的耐久性与瓦材的厚度有很大关系,单层沥青瓦较薄,常用于防水等级为二级的坡屋面,叠合沥青瓦可适用于防水等级为一级的坡屋面。

6.1.3  沥青瓦屋面的最小坡度是根据相关规范、实践经验确定的,作为沥青瓦搭接垫高较低,同时沥青瓦表面有彩砂,排水不畅,坡度低于20%时,易积水返灌,故坡度不应小于20%。

6.1.4  沥青瓦屋面的保温隔热材料用于屋面基层上部时,由于沥青瓦是脆性材料,为防止施工或维护修理时踩踏破坏,规定了最小的压缩强度限值。而钢结构或木结构建筑,其屋面板轻薄,在屋面板上铺设保温隔热材料比较困难,因而可利用屋顶内部结构空间填充玻璃棉等轻质保温隔热材料,作内保温屋面。

6.1.5  因为沥青瓦比较轻薄,是半柔性材料,如基层不平整,则会影响屋面外观的平整度和美观,还会引起沥青瓦的断裂。

        木质屋面板在沥青瓦铺装前应确保干燥,以防止屋面板翘曲变形或发霉腐烂,影响屋面的耐久性能。

6.1.6  为满足抗风揭,屋面周边应采用满粘增强,并增加固定钉数量。其次,周边区域由于风的影响容易产生渗水,也需要满粘防漏,满粘可采用沥青胶粘材料或自粘沥青瓦。

6.1.7  环境温度低于5℃时,沥青瓦上的自粘胶条不易自行粘结,需要采取手工涂抹胶粘剂或加热等措施,才能确保其低温下的粘结性能,满足抗风揭要求。