坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.10 机械固定件

4.10.1  机械固定件主要包括固定钉、垫片、套管和压条。

4.10.2  机械固定件应符合下列规定:

         1  固定件、配件的规格和技术性能应符合相关标准的规定,并应满足屋面防水层设计使用年限和安全的要求;

         2  固定件应具有抗腐蚀涂层;

         3  固定件应选用具有抗松脱功能螺纹的螺钉;

         4  应按设计要求提供固定件拉拔力性能的检测报告;

         5  使用机械固定岩棉等纤维状保温隔热材料时,宜采用带套管的固定件。

4.10.3  机械固定件在高湿、高温、腐蚀等环境下使用时,应符合下列规定:

         1  室内保持湿度大于70%时,应采用不锈钢螺钉;

         2  在高温、化学腐蚀等环境下使用,应采用不锈钢螺钉。

4.10.4  保温板垫片的边长或直径不应小于70mm。

4.10.5  机械固定件宜作抗松脱测试。

4.10.6  固定钉宜进行现场拉拔试验。

条文说明

4.10.1  机械固定件主要包括固定钉、垫片、套管和压条等,材质有金属和树脂两大类。

4.10.2  机械固定件应符合以下规定:

        2  在干燥或低湿度环境下可选用碳钢固定件,但应通过不少于15个周期(每个周期24h)的抗酸雨试验(360h后,表面腐蚀面积不超过15%)或不少于1000h的抗盐雾试验(1000h固定件表面不出现红锈)。

        4  在机械固定单层防水卷材屋面系统中,固定件的拉拔力至关重要。因为,在风荷载的作用下,屋面的抗风揭的能力是由屋面防水卷材、保温隔热材料、隔汽材料机械固定件和压型钢板等组成的屋面系统共同承担的,其他屋面材料承担的抗风揭力要通过固定件传递给屋面结构。因此,屋面系统抗风荷载设计计算可以用固定件的拉拔力来表示,但应通过屋面系统抗风揭试验最终验证所选用的防水卷材、保温隔热材料和机械固定件是否满足风荷载设计要求。

        5  当采用纤维状保温隔热材料时,采用有套管的固定钉可防止踩踏在固定钉上破坏防水卷材。 

4.10.3  金属固定件的防腐性能、树脂固定件的耐候性对使用寿命和安全至关重要,应根据屋面等级采用适合的产品。

        不锈钢固定件的成分不同,其使用寿命有很大差异,应谨慎选用。

4.10.5  固定件在长期使用中会产生松脱或螺钉反旋,松脱或螺钉反旋与固定件的螺纹设计和材质相关,因此有必要对固定件进行抗松脱测试。

        国外对固定件的抗松脱性能的要求见表2。