坡屋面工程技术规范 GB50693-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.7 防水卷材

4.7.1  聚氯乙烯(PVC)防水卷材主要性能应符合现行国家标准《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952的有关规定。采用机械固定法铺设时,应选用具有织物内增强的产品,主要性能应符合表4.7.1的规定。

4.7.2  三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材主要性能应符合表4.7.2的规定。采用机械固定法铺设时,应选用具有织物内增强的产品。

4.7.3  热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材采用机械固定法铺设时,应选用具有织物内增强的产品,主要性能应符合表4.7.3的规定。

4.7.4  弹性体(SBS)改性沥青防水卷材主要性能应符合现行国家标准《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242的有关规定。采用机械固定法铺设时,应选用具有玻纤增强聚酯毡胎基的产品。外露卷材的表面应覆有页岩片、粗矿物颗粒等耐候性保护材料。

4.7.5  塑性体(APP)改性沥青防水卷材主要性能应符合现行国家标准《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243的有关规定。采用机械固定法铺设时,应选用具有玻纤增强聚酯毡胎基的产品。外露卷材的表面应覆有页岩片、粗矿物颗粒等耐候性保护材料。

4.7.6  屋面防水层应采用耐候性防水卷材。选用的防水卷材人工气候老化试验辐照时间不应少于2500h。

4.7.7  三元乙丙橡胶防水卷材搭接胶带主要性能应符合表4.7.7的规定。


条文说明
4.7.1~4.7.6  本章涉及的防水卷材均为单层使用,因此对防水卷材的物理性能指标提出了更高的要求,特别是耐老化性和耐久性,所以将防水卷材人工气候老化试验的辐照时间定为2500h,辐照强度约为5250MJ/m2。采用机械固定的单层防水卷材应选用具有内增强的产品。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475