村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
9.2 模板及支架
9.2.1模板及支架可选用木材、竹(木)胶合板、钢材等材料制作。模板表面应平整、干净。
9.2.2混凝土柱模板应符合下列规定:
1 柱箍应能承受振捣混凝土传至柱箍的拉力,且应能控制柱模板的变形(图9.2.2-1)。
2 木模板或胶合板模板宜在拼缝处设置兼作外楞的木方。柱模板四角的拼缝应严密。
3 砌体结构构造柱的模板与砌体边缘间可粘贴双面胶条,其厚度宜为2mm,且应采用夹紧螺杆将外侧面模板压贴在砌体墙面上( 图9.2.2-2,图9.2.2-3)。
4 柱模板应设置防止倾覆的斜撑或剪刀撑。
5 混凝土浇筑24h后且保证不损坏柱棱角的条件下方可拆除柱模板。
9.2.3 混凝土梁、板模板和支架应符合下列规定:
1 砌体结构墙体顶部现浇混凝土圈梁的模板,可采用下部设置穿过墙体的夹木或夹紧螺杆和顶部拉条将其夹持固定(图9.2.3-1)。

图9.2.2-1 用木模板组拼柱模板示意
1-内拼板;2-外拼板;3-柱箍;4-梁缺口;5-清理孔;6-木框;7-盖板;8-拉紧螺栓;9-拼条;10-活动板

图9.2.2-2 砌体墙构造柱支模
1-砌体;2-构造柱;3-柱箍;4-模板;5-夹紧螺杆;6-胶条

图9.2.2-3 角部构造柱模板示意
1-钢管;2-砌块墙体;3-混凝土构造柱;4-木方;5-对拉螺栓
2 现浇混凝土梁、板采用木模板时,木模板的板条宽度不宜大于200mm。
3 采用木支架时,单根木支柱承受的荷载不宜大于8kN。木支架中的主楞(外楞)、次楞(内楞)、斜撑宜采用不小于50mm×100mm的方木,方木间距不宜大于300mm;木支柱宜采用100mm×100mm方木或梢径为80mm~120mm的圆木;木支架应钉牢楔紧,支柱之间应加强拉结连系。木支柱底部可用对拔木楔调整标高并应用铁钉固定。

图9.2.3-1 砌体结构现浇圈梁模板

图9.2.3-2 现浇主次梁板结构采用组合钢模板和钢管支架支模
1-现浇板;2-次梁;3-主梁;4-剪刀撑;5-钢管排架;6-扫地杆
5 支架应搭设在坚实的基土或基面上;对于松软的回填土应做夯实处理并加垫木板,木板厚度不宜小于40 mm。多雨季节和多雨地区的搭设在基土上的支架立柱下方应设置排水沟。上、下楼层支架的立柱宜对准。在上层楼面支撑体系未拆除之前,不宜拆除下层支架。
6 对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板宜起拱,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000或按设计要求执行。
9.2.4 混凝土梁、板的底模及支架的拆除时间可按表9.2.4的规定执行。
2 表中20℃温度指当日的平均气温。
9.2.5 混凝土楼梯模板和支架应符合下列规定:
1 楼梯模板安装前应先找准平台板标高;
2 应先安装基础梁、平台梁和平台板模板,后安装楼梯斜梁和底板模板;
3 楼梯模板下方的斜向顶撑应与楼梯呈90°方向设置,顶撑间必须设置水平连系杆(图9.2.5)。

图9.2.5 混凝土楼梯的木模板
1-外帮板;2-侧向斜撑;3-顶撑;4-水平连系杆;5-平台板;6-底模;7-楼梯基础梁侧板;8-踏步侧板;9-梯段底板;10-木楔
9.2.6 模板拆除后,应将其表面清理干净。模板在运输、存放过程中应防止其变形、受损。模板存放场地应坚实、无积水。
1-搭头木;2-木挡;3-斜撑;4-夹木;5-横楞;6-木模;7-墙;8-螺母;9-夹紧螺杆;10-拉铁;11-钢模板
4 采用钢管支架时,钢管支架的管径不宜小于48mm,并应扣接成整体排架;其立柱纵横间距不宜大于1.2m,水平杆间距不宜大于1.8m,且宜设置扫地杆,并应设置斜撑(图9.2.3-2)。

表9.2.4 底模及支架的拆除时间(42.5级普通水泥,32.5级矿渣水泥、火山灰质水泥)

注:1 表中龄期指自然养护温度20℃条件下的参考龄期。自然养护指露天温度条件下,对混凝土表面进行覆盖、浇水养护或保湿条件下,其强度能正常增长的养护方式,当温度低于20℃,龄期适当延长。
