村镇住宅结构施工及验收规范 GB/T50900-2016
8.1 一般规定
8.1.1 石结构所用石材应符合下列规定:
1 石材应质地坚实,宜无风化、剥落和裂纹;石材表面的泥垢、水锈等杂质应在砌筑前清除;
2 料石的宽度不宜小于240mm,高度不宜小于220mm,长度宜为高度的2倍~3倍,不应大于高度的4倍;
3 料石加工面的平整度及尺寸偏差应符合表8.1.1的规定;
8.1.2 石砌体应采用铺浆法砌筑,砌筑用砂浆饱满度不应小于80%。石砌体不得采用垫片干砌后甩浆法砌筑。
8.1.3 石砌体砌筑砂浆的原材料、砂浆的配合比、砂浆的拌制及使用等应符合本规范第5章的相关规定。无垫片石砌体砌筑砂浆稠度宜为10mm~30mm,有垫片石砌体砌筑砂浆稠度宜为40mm~50mm;当气温变化较大时,可适当调整。
8.1.4 石砌体的灰缝厚度应符合下列规定:
1 细料石砌体的灰缝厚度不宜大于5mm;
2 半细料石砌体的灰缝厚度不宜大于10mm;
3 无垫片粗料石砌体的灰缝厚度不宜大于20mm;
4 有垫片粗料石、毛料石、平毛石砌体的灰缝厚度不宜大于30mm。
8.1.5 已砌好的石块不应移位、顶高;当必须移动时,应将石块移开,将已铺砂浆清理干净,并重新铺浆。
8.1.6 无垫片料石和平毛石砌体每日砌筑高度不宜超过1.2m;有垫片料石砌体每日砌筑高度不宜超过1.5m。
8.1.7 石砌体在转角和纵横墙交接处应同时砌筑;对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3;严禁砌成直槎。
8.1.8 石过梁应采用钢筋石过梁。钢筋石过梁施工应符合下列规定:
1 钢筋石过梁底面砂浆层中的钢筋配置应符合设计要求;纵向受力钢筋伸入支座长度不宜小于300mm,且弯钩应向上伸进砌体竖向灰缝内。
2 钢筋石过梁底面应先支模,然后铺筑强度等级不低于M5水泥砂浆层,其厚度不宜小于40mm。纵向受力钢筋宜放置于砂浆层中部。
3 钢筋石过梁截面高度内的砌筑砂浆强度等级不宜低于M5,竖缝应用同强度等级的砂浆灌注密实。
8.1.9 设置构造柱的墙体,应先砌石墙后浇筑构造柱混凝土。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm。
8.1.10 石砌体中的拉结钢筋数量、直径、长度等应符合设计要求;预留的拉结钢筋不应反复弯折。
1 石材应质地坚实,宜无风化、剥落和裂纹;石材表面的泥垢、水锈等杂质应在砌筑前清除;
2 料石的宽度不宜小于240mm,高度不宜小于220mm,长度宜为高度的2倍~3倍,不应大于高度的4倍;
3 料石加工面的平整度及尺寸偏差应符合表8.1.1的规定;
表8.1.1 料石加工平整度及尺寸允许偏差(mm)

4 有抗震设防要求时,毛石墙体应采用平毛石砌筑。平毛石的厚度不宜小于150mm。
8.1.1 本条对石砌体结构所用的石材质量和规格做了具体规定,与行业标准《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ161-2008一致。为了确保石材与砂浆粘结牢固,砌筑前应清除石材表面的泥垢、水锈等杂质。料石长度与高度的比值对砌体的抗折性能有明显的影响,本条对此作出规定。各地可以根据当地料石的实际情况和工程经验,选定料石的长度。采用乱毛石或卵石砌筑的墙体,抗震能力较差。有抗震设防要求的地区,墙体不应采用乱毛石或卵石砌体。当采用毛石砌体时,应采用平毛石砌筑。平毛石系指形状不规则,但有两个大致平行的平面的石块。
8.1.2 本条对此作出规定。各地可以根据当地料石的实际情况和工程经验,选定料石的长度。采用乱毛石或卵石砌筑的墙体,抗震能力较差。有抗震设防要求的地区,墙体不应采用乱毛石或卵石砌体。当采用毛石砌体时,应采用平毛石砌筑。平毛石系指形状不规则,但有两个大致平行的平面的石块。
8.1.3 本规范对石砌体砌筑砂浆的一般要求与其他砌体砌筑砂浆相同。石砌体砌筑砂浆的稠度规定,与行业标准《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ161-2008一致。
8.1.4 本规范石砌体灰缝厚度与行业标准《镇(乡)村建筑抗震技术规程》JGJ161-2008一致。根据实测,石砌体的灰缝厚度通常是:细料石、半细料石小于10mm;无垫片粗料石小于20mm;有垫片粗料石、毛料石小于30mm。
8.1.5 砂浆初凝后,如果再移动或碰撞已砌筑的石块,砂浆的内部及砂浆与石块的粘结面已形成的粘结力会被破坏,降低砌体的强度和整体性。因此,当必须移动时应将原砂浆清理干净后重新铺筑砂浆。
8.1.6 考虑料石和平毛石自重较大,且不易吸水,而砌筑时砂浆强度的增长又较缓慢,如每日砌筑高度过大,将难以保证砌体的稳定性,严重时甚至发生倒塌情况,故作本条规定。
8.1.7 料石砌体和砖砌体房屋的破坏机制和震害规律类似。砌体墙转角处、纵横墙交接处的砌筑和接槎质量,是保证石砌体结构整体性能和抗震性能的关键因素之一。唐山地震中墙体交接处的竖向裂缝以及墙体外闪和局部倒塌是常见的破坏形式,破坏情况与墙体转角及交接处的砌筑方式有密切关系。试验分析表明,同时砌筑时连接性能最佳,留踏步槎(斜槎)的次之,留直槎并按规定加拉结钢筋的再次之,仅留直槎而不加设拉结钢筋的最差。因此,规定石砌体在转角和内外墙交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,严禁砌成直槎。
8.1.8 本条对钢筋石过梁施工提出要求。梁底纵向受力钢筋应有足够的锚固长度且弯钩伸入竖向灰缝内和过梁截面高度内竖向灰缝灌注密实是保证钢筋石过梁施工质量的关键。过梁截面高度,当设计无特殊要求时,可取过梁跨度的1/2,且不少于4皮。
8.1.9 本条对设置构造柱的墙体施工工序和做法提出具体要求。为了确保石砌体与构造柱的连接,提高房屋整体抗震能力,要求施工时先砌筑石墙,后浇筑构造柱混凝土。
