体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
返 回
变小
变大
底 色

19.2 供配电系统节能

19.2.1 当体育建筑用电设备总容量在100kW及以下时,可采用低压供电。
19.2.2 体育建筑的配变电所内宜装设两台及以上变压器,且配电变压器应符合现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的规定,并宜选用符合节能评价值的节能型变压器,变压器的接线组别应为(D,yn11)。
19.2.3 体育建筑中单台功率在550kW以上的用电设备宜采用10kV供电和就地无功补偿方式。
19.2.4 体育建筑电气设计,在满足使用要求的前提下,宜采用导体单位截面积载流量大的电缆和电线。
条文说明
19.2.1 本条系根据国家电网公司的要求编制而成。国家电网公司的《国家电网公司业扩供电方案编制导则(试行)》第6.3.2条规定,客户用电设备总容量在100kW及以下或需用变压器容量在50kVA及以下者,可采用低压380V供电。
19.2.2 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2013规定了配电变压器的能效限定值、能效等级和节能评价值。能效限定值是在规定测试条件下,配电变压器空载损耗和负载损耗的标准值;节能评价值应不低于2级能效等级的规定,符合节能评价值的变压器称为节能型变压器。
19.2.4 在相同导体截面下比较载流量大小,载流量大的电缆有利于节约导体材料和绝缘材料,表明单位面积导体通流能力强。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475