体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
15.8 电视转播和现场评论系统
15.8.1 体育建筑应根据体育赛事电视转播的要求,选择适宜的电视转播和现场评论系统。
15.8.2 体育建筑中电视转播的摄像机机位和现场拾音传声器的位置应根据不同比赛项目对电视转播工艺的要求进行设置。
15.8.3 体育建筑的现场拾音系统应符合下列规定:
1 现场拾音系统应满足电视转播制作系统的要求;
2 现场拾音系统应拾取来自比赛场地的运动声和来自比赛场地之外的环境声;
3 运动声采集应在不影响运动员及裁判员等人员参赛的情况下,按竞赛特点布置传声器;
4 环境声的拾取宜在主摄像机前方和观众席上方布置传声器。
15.8.4 特级和甲级的体育建筑应设置电视转播机房。
15.8.5 体育建筑电视转播线缆路由应满足电视转播机房、评论员席、评论员控制室与其他相关系统机房的连接,且其他相关系统机房宜包括计时记分和现场成绩处理机房、网络机房、固定通信机房、场地扩声系统主机房、有线电视机房、显示屏控制室等。
15.8.6 体育建筑的电视转播系统宜预留专用电缆通道。
15.8.1 根据体育赛事规模、等级及电视转播的要求,确定电视转播和现场评论系统。例如,根据赛事情况确定摄像机的位置、类型和数量,评论员席的位置和数量等等。
15.8.2 电视转播前端信号源主要来自分布在场馆内外各摄像机机位上视频信号,机位一般分为主摄像机机位和辅助摄像机机位。
15.8.3 现场拾音系统仅在重要比赛或职业化水平比较高的比赛中采用,以营造热烈的比赛气氛。
15.8.6 条文中所说的“专用电缆通道”可以有多种形式,常用的有电缆沟、电缆槽盒、电缆托盘、电缆梯架等。电缆沟的断面一般不小于0.3m×0.15m,要做到放缆、收缆方便,外观整洁,不影响他人工作;电缆沟上面需要有覆盖物,一般不露天放置,并要考虑电缆沟的防水和排水问题。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:15.7 售检票系统
- 下一节:15.9 标准时钟系统