体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
返 回
变小
变大
底 色

11.3 电气竖井布线

11.3.1 体育建筑的电气竖井不应邻近烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。乙级及以上等级体育建筑的强电、弱电竖井宜分开设置。
11.3.2 体育建筑电气竖井内的布线可采用电缆沿电缆槽盒、电缆梯架布线方式,也可采用封闭式母线布线方式。
11.3.3 对于钢结构的体育建筑,其竖井内垂直布线应避免钢结构变形对干线的影响。

条文说明
11.3.1 强电、弱电竖井分开设置可以有效地避免强电线路对弱电系统的影响。但实际工程有时很难分开设置,本条建议在乙级及以上等级体育建筑中强电和弱电分别设置竖井。
11.3.3 体育建筑经常采用钢结构,而钢结构具有柔性特征,在风荷载或其他外力的作用下存在变形现象,变形包括扰度、水平位移等。电气设计时垂直布线需考虑变形因素,避免电气干线因此受损。
    例如,国家体育场(鸟巢)卸载后靠白身结构支撑,丢掉了“拐杖”,实测垂直位移为271mm,如果不考虑钢结构变形的影响,电气干线将会损坏,供配电系统将不能正常运行。解决办法主要有:1)采用柔性线路,例如采用辐照交联聚乙烯电缆;2)刚性线缆(如封闭母线、矿物绝缘电缆等)长度不能太长,且需采用伸缩配件以满足变形的需求;3)卸载后方可安装电气线路,包括电缆槽盒、电缆托盘、电缆梯架和线缆等。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475