体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
返 回
变小
变大
底 色

10.5 其他

10.5.1 体育建筑的广场应预留供广场临时活动用的电源。
10.5.2 特级、甲级体育建筑供配电系统应为广告用电预留容量,乙级体育建筑宜预留广告电源。广告电源可预留在场地四周、看台、入口、广场等处。
条文说明
10.5.1 经调研,体育建筑具有多功能特性,其广场经常举行展销、集会、群众活动等,因此,为这些活动预留电源是必要的。