体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.3 中央信号装置、控制方式及操作电源

5.3.1 当体育建筑采用数字式继电保护装置或配电自动化系统时,宜同时设置中央信号模拟屏。
5.3.2 特级和甲级体育建筑高压供配电系统宜采用集中控制方式。
5.3.3 特级和甲级体育建筑、体育建筑群的总配变电所应采用直流操作电源,分配变电所可采用直流操作电源或交流操作电源。

条文说明
5.3.1 信号装置对配变电所安全稳定运行起着重要作用,它可以使值班人员直观、及时了解电气设备的工作情况和系统的运行状况。一般来说,信号回路包括位置信号、事故信号及预告信号回路。例如断路器的工作状态就是位置信号,以此显示断路器是否处在合闸位置。事故信号是当发生事故或出现不正常运行状态时,发出各种灯光和音响信号,提醒值班人员。电压互感器二次回路断线、交直流回路绝缘损坏、控制回路断线及其他要求采取处理措施的不正常情况等属于预告信号。
5.3.2 特级和甲级体育建筑规模大,高压配出回路的断路器数量较多,根据行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第5.5.1条的规定,特制定本条规定。
    集中控制可以设置控制屏,也可以采用配电自动化系统。当设有集中控制时,同时在开关柜设置就地控制。一般情况下,进线断路器、分段断路器、主要馈出回路断路器最好能采用集中监控方式。
5.3.3 本条是根据特级和甲级体育建筑、体育建筑群的配变电所的特点,结合行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的第5.5.2条的规定而制定的。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475