体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
3.3 电源
3.3.1 甲级及以上等级的体育建筑应由双重电源供电,乙级、丙级体育建筑宜由两回线路电源供电,其他等级的体育建筑可采用单回线路电源。特级、甲级体育建筑的电源线路宜由不同路由引入。
3.3.2 当小型体育场馆用电设备总容量在100kW及以下时,可采用220/380V电源供电;特大型、大型体育场馆应采用10kV或以上电压等级的电源供电。
当体育建筑群进行整体供配电系统设计时,应根据当地供电电源条件,并进行技术经济比较后,可采用10kV以上电压等级的电源供电。
3.3.3 特级体育建筑电源应采用专用线路供电。甲级体育建筑电源宜采用专用线路供电,当有困难时,应在重大比赛期间采用专用线路供电。
3.3.4 应急电源和备用电源应根据体育建筑中负荷允许中断供电时间进行选择,并应符合下列规定:
1 要求连续供电的用电设备,应选用不间断电源装置(UPS);
2 允许中断供电时间仅为毫秒级的负荷,应选用不间断电源装置(UPS)或应急电源装置(EPS),且EPS不得用于非照明负荷;
3 当允许中断供电时间较短的负荷,且允许中断供电时间大于电源转换时间时,可选用带有自动投入装置的、独立于正常电源的专用馈电回路;
4 当允许中断供电时间为15s及以上时,可选用快速自动启动的柴油发电机组;
5 当柴油发电机组启动时间不能满足负荷对中断供电时间的要求时,可增设UPS或EPS等电源装置与柴油发电机组相配合,且与自启动的柴油发电机组配合使用的UPS或EPS的供电时间不应少于10min。
3.3.5 容量较大的临时性负荷应采用临时电源供电,并应在设计时为临时电源供电预留电源接入条件及设备空间或场地。
3.3.1根据国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的定义,双重电源为到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。也就是行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第3.2.8条的规定,双重电源中的一个电源发生故障时,另一个电源不同时受到损坏。因此,本规范规定甲级及以上体育建筑需由双重电源供电。
而“两回线路”的电源可以是两个电源的两回线路,也可以是一个电源的两回线路,但前者可靠性更高。条件允许时,建议优先采用两个电源的两回线路。
对于全民健身的场馆,如室外灯光球场、健身房,可以采用单回线路电源。
3.3.2 本条有以下问题需要说明:
1 国家标准《标准电压》GB/T 156-2007已经将20kV列入国家标准的电压等级,国家电网公司于2007年下达了《关于推广20kV电压等级的通知》,故将20kV列入本规范。目前,杭州体育场、杭州网球场等已经采用20kV电压等级的系统。
2 国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第5.0.2条规定,当供电电压大于等于35kV时,用户的一级配电电压宜采用10kV。
3 中型体育场馆视具体情况确定电源电压等级。
3.3.3 “重大比赛”尚无统一定义,建议由业主提出。当业主没有明确要求时,重大比赛可界定为奥运会、世界杯、世界锦标赛、洲际综合性运动会(如亚运会)、全运会等比赛。
3.3.4 本条是结合体育建筑的特点对行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008进行细化,“允许中断供电时间较短”可以参考IEC60364相关规定。
3.3.5 临时电源通常采用临时箱式变电站、临时发电机组等。例如,北京奥运会开闭幕式负荷为临时性负荷,采用南北两个临时供电设施群。临时箱式变电站总容量达24700kVA,变压器共计28台;同时还设有15台柴油发电机组,安装容量达12300kVA。
在建筑电气设计时,需为临时电源供电预留充足的供配电设备空间,同时要为临时电源接入提供条件。
临时电源装置可以自备,也可以租赁,用户可视具体情况来定
目录
上节
下节
条文说明