体育建筑电气设计规范 JGJ 354-2014
2.1 术语
2.1.1 备用电源 standby electrical source
当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
2.1.2 应急电源 electric source for safety services
用作应急供电系统组成部分的电源。
2.1.3 临时电源 temporary power
独立于体育建筑中的正常电源,为开闭幕式、重要赛事、文艺演出、群众集会等临时性或短期活动供电的电源。
2.1.4 体育工艺负荷 electrical loads for competition and training
体育建筑中满足竞赛、训练的用电负荷。
2.1.5 电源井 power well
设置在比赛场地及其周围区域,用于给场地内用电负荷提供电源的人孔或手孔。
2.1.6 信号井 signal well
设置在比赛场地及其周围区域,用于给场地内设备提供智能化系统接口的人孔或手孔。
2.1.7 垂直照度 vertical illuminance
垂直面上的照度,包括主摄像机方向垂直照度和辅摄像机方向垂直照度。
2.1.8 照度均匀度 uniformity of illuminance
规定表面上的最小照度与最大照度之比及最小照度与平均照度之比。
2.1.9 单位照度功率密度 lighting power density per illuminance
单位照度的照明功率密度,即单位照度、单位面积上的照明安装功率。
2.1.10 主赛区 principal area
体育建筑的场地划线范围内的比赛区域。又称比赛场地。
2.1.11 总赛区 total area
主赛区和比赛中规定的无障碍区。
2.1.12 TV应急照明 TV emergency lighting
当正常照明的电源故障时,为确保比赛活动和电视转播继续进行而启用的照明。
2.1.13 体育建筑智能化系统 sports building intelligent system
为在体育场馆内举办体育赛事和场馆的多功能应用,并满足日常管理的需要,通过信息设施和信息应用构建的对建筑设备、比赛设施进行控制、监测、显示的综合管理系统。
2.1.14 专用设施系统 sports facilities system
体育建筑特有的、为满足场馆举行训练、比赛、观看、报道和转播比赛所必需的智能化系统。包括信息显示及控制、场地扩声、场地照明控制、计时记分及现场成绩处理、现场影像采集及回放、售检票、电视转播和现场评论、标准时钟、升旗控制、比赛设备(集成)管理等系统。
体育建筑中有关建筑的术语见现行行业标准《体育建筑设计规范》JGJ 31,为便于使用,现将2003版《体育建筑设计规范》的常用名称列于表3。
表3 体育建筑常用术语


另外经常使用的术语是“体育场馆”,目前尚无官方定义。据相关资料介绍,体育场馆是进行运动训练、运动竞赛及身体锻炼的专业性场所。它是为了满足运动训练、运动竞赛及大众体育消费需要而专门修建的各类运动场所的总称。显然,体育场馆的范围比体育建筑大,它除包含体育建筑外,还包括构筑物、室外的操场和运动场等。常见的体育场馆有三大类:第一类是体育竞赛用的体育场、体育馆、游泳馆等;第二大类是体育教学训练所需的田径棚、风雨操场、运动场及其他各类室内外场地;第三大类是群众体育健身娱乐休闲活动所需的体育俱乐部、健身房、体操房和其他简易的健身娱乐场地等。
2.1.1 备用电源引自国家标准《电工术语电气装置》GB/T 2900.71-2008/IEC 60050-826:2004。即当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。举例:体育建筑中用作当正常电源断电后为体育工艺负荷、媒体转播负荷供电的电源是备用电源。
2.1.2 应急电源采用国家标准《电工。术语电气装置》GB/T 2900.71-2008/IEC 60050-826:2004的规定,即用作应急供电系统组成部分的电源。该标准同时给出了应急供电系统的定义,应急供电系统也称为安全设施供电系统,该名称来源于IEC的英文(electric supply systems for safety services),即用来维持涉及安全的电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。标准还做了进一步说明并给出注解:供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路。在某些场合,它也可以包括设备。
当正常电源断电后,为特级体育建筑中消防类负荷连续供电的电源是典型的应急电源。
因此,备用电源与应急电源的最大区别为是否出于“安全原因”而设置的电源。
2.1.3 临时电源是体育建筑中经常使用的,常用的临时电源有柴油发电机组、箱式变电站等。其目的是为开闭幕式、重要赛事、文艺演出、群众集会等临时性或短期活动供电的电源。要求临时电源独立于体育建筑中的正常电源。
2.1.4体育工艺是体育建筑符合体育竞赛活动、训练等功能要求的方法和技术,是对体育建筑内涉及比赛和训练流程、空间、设备和器材等内容进行的描述和说明,是体育竞赛、训练需求与建筑设计规范相结合的技术要求。体育工艺可以划分为体育建筑空间工艺和体育设备系统工艺两大类,体育工艺负荷属于体育设备系统工艺类别,通常有场地照明系统、场地扩声系统、体育竞赛计时记分及现场成绩处理系统、竞赛大屏显示系统等。
本规范第15章所述的专用设施系统是智能化系统,而体育工艺负荷是一种用电负荷,两者概念上有所不同。
2.1.5、2.1.6 电源井和信号井通常采用手孔井,井内放置电源箱和信号箱,并采取良好的防水和排水措施。图1为某体育场电源井示意图,有赛事时为场内用电负荷供电。

2.1.7 垂直照度用来模拟照射在运动员面部和身体上的光,对摄像机、摄影机和视看者能提供最佳辨认度,并影响照射目标的立体感。
2.1.8 均匀度用来衡量比赛场地上照度的变化。
2.1.9 单位照度功率密度是单位照度、单位面积上的照明总的安装功率,包括光源额定功率、镇流器或变乐器的额定功率,单位W/(lx·㎡)。
2.1.12 TV应急照明模式下照明水平要满足比赛活动和电视转播的基本要求,因此该模式下的照明水平远高于普通的应急照明。
目录
上节
下节
条文说明