木结构设计标准 GB50005-2017
返 回
变小
变大
底 色

附录Q 楼盖搁栅振动控制的计算方法

Q.0.1 当楼盖搁栅(图Q.0.1)由振动控制时,搁栅的跨度l应按下列公式验算:

    无楼板面层的楼板时,

    有板面层的楼板时,

    式中:l——振动控制的搁栅跨度(m);

          b——搁栅间距(m);

          hj——搁栅高度(m);

          hs——楼板厚度(m);

          ht——楼板面层厚度(m);

          EjAj——搁栅轴向刚度(N);

          Es∥As——平行于搁栅的楼板轴向刚度(N/m),按表Q.0.1-1的规定取值;

          Es⊥As——垂直于搁栅的楼板轴向刚度(N/m),按表Q.0.1-1的规定取值;

          EtAt——楼板面层轴向刚度(N/m),按表Q.0.1-2的规定取值;

          EjIj——搁栅弯曲刚度(N·㎡/m);

          Es∥Is——平行于搁栅的楼板弯曲刚度(N·㎡/m),按表Q.0.1-1的规定取值;

          Es⊥Is——垂直于搁栅的楼板弯曲刚度(N·㎡/m),按表Q.0.1-1的规定取值;

          EtIt——楼板面层弯曲刚度(N·㎡/m),按表Q.0.1-2的规定取值;

          m——等效T形梁的线密度(kg/m),包括楼板面层、木基结构板和搁栅;

          Ks——考虑楼板和楼板面层侧向刚度影响的调整系数;

          Sn——搁栅-楼板连接的荷载-位移弹性模量(N/m/m),按表Q.0.1-3的规定取值;

          l1——楼板板缝计算距离(m);楼板无面层时,取与搁栅垂直的楼板缝隙之间的距离,楼板有面层时,取搁栅的跨度。

Q.0.2 当搁栅之间有交叉斜撑、板条、填块或横撑等侧向支撑(图Q.0.2), 且侧向支撑之间的间距不应大于2m时,由振动控制的搁栅跨度l可按表Q.0.2中规定的比例增加。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475