木结构设计标准 GB50005-2017
K.1 构件中紧固件数量的确定
K.1.1 当两个或两个以上承受单剪或多剪的销轴类紧固件,沿荷载方向直线布置时,紧固件可视作一行。
K.1.2 当相邻两行上的紧固件交错布置时,每一行中紧固件的数量按下列规定确定:
1 紧固件交错布置的行距a小于相邻行中沿长度方向上两交错紧固件间最小间距b的1/4时,即b>4a时,相邻行按一行计算紧固件数量(图K.1.2a、图K.1.2b、图K.1.2e);
2 当b≤4a时,相邻行分为两行计算紧固件数量(图K.1.2c、图K.1.2d、图K.1.2f);
3 当紧固件的行数为偶数时,本条第1款规定适用于任何一行紧固件的数量计算(图K.1.2b、图K.1.2d);当行数为奇数时,分别对各行的kg进行确定(图K.1.2e、图K.1.2f)。
K.1.3 计算主构件截面面积Am和侧构件截面面积As时,应采用毛截面的面积。当荷载沿横纹方向作用在构件上时,其等效截面面积等于构件的厚度与紧固件群外包宽度的乘积。紧固件群外包宽度应取两边缘紧固件之间中心线的距离(图K.1.3)。当仅有一行紧固件时,该行紧固件的宽度等于顺纹方向紧固件间距要求的最小值。
目录
上节
下节