木结构设计标准 GB50005-2017
返 回
变小
变大
底 色

11.1 一般规定

11.1.1 木结构建筑应根据当地气候条件、白蚁危害程度及建筑物特征采取有效的防水、防潮和防白蚁措施,保证结构和构件在设计使用年限内正常工作。

11.1.2 木结构建筑使用的木材含水率应符合本标准第3.1.12条的规定,应防止木材在运输、存放和施工过程中遭受雨淋和潮气。

条文说明

11.1.1 防水防潮,保持木构件干燥,是最为根本的防腐朽措施,同时也可以有效减少白蚁滋生。在生物危害非常严峻及关键部位,应该积极使用防腐处理木材或天然耐久木材,有效提高局部和个别部件的性能和使用寿命。凡是在重要部位,设计和施工时应积极采用多道防护措施,避免单一防护措施破坏引起不必要的损失。