供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
7.4 锅炉与锅炉房
7.4.1 锅炉 boiler
利用燃料燃烧等能量转换获取热能,生产规定参数(如温度、压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备。
7.4.2 锅炉房 boiler room
内部设置有锅炉及/或辅助设备的房间或单独建筑物。
7.4.3 电热式锅炉 electric boiler
通过电-热转换产生热量的锅炉,热介质有蒸汽、水等。
7.4.4 热水锅炉 hot water boiler
用于制取热水的锅炉。
7.4.5 蒸汽锅炉 steam boiler
用于制取蒸汽的锅炉。
7.4.6 常压锅炉 atmospheric pressure boiler
锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,炉体内不承受供热系统的水柱静压力的锅炉。
7.4.7 真空相变锅炉 vacuum boiler
在封闭炉体内部形成真空环境,通过燃烧或其他方式加热炉体内热媒水至蒸发并在内置换热器表面凝结放热加热供热系统热介质的锅炉,简称真空锅炉。
7.4.8 负压锅炉 negative pressure boiler
锅炉本体不与大气相通,炉体内为负压的锅炉。利用水在低压情况下沸点低的特性,可快速加热封密的炉体内填装的热媒水。
7.4.9 承压锅炉 pressure boiler
锅炉本体不与大气相通,炉体内为正压的锅炉。
7.4.10 冷凝锅炉 condensing boiler
用烟气冷凝的方式来吸收锅炉尾部排烟中的显热和水蒸气凝结所释放的潜热的锅炉。
7.4.11 燃油锅炉 oil-fired boiler
以油为燃料的锅炉。
7.4.12 燃气锅炉 gas-fired boiler
以燃气为燃料的锅炉。
7.4.13 电热式承压热水锅炉 electric pressure hot water boiler
通过电—热转换产生热量,工作中锅炉本体承受一定压力生产热水的锅炉。
7.4.14 电热式常压热水锅炉 electric atmospheric pressure hot water boiler
通过电—热转换产生热量,顶部设有通大气口,锅炉本体始终处于常压运行状态的热水锅炉。
7.4.15 电热式蒸汽锅炉 electric steam boiler
通过电—热转换产生热量,生产蒸汽的锅炉。
7.4.16 卧式内燃烟管锅炉 horizontal combustion smoke-tube boiler
锅壳纵向轴平行于地面且燃烧室包含在锅炉本体内的烟管锅炉。
7.4.17 卧式烟水管锅炉 horizontal smoke-water-tube boiler
锅炉内既有烟管受热面又有水管受热面的卧式锅炉。
7.4.18 蒸汽过热器 steam superheater
在锅炉中将蒸汽从饱和温度进一步加热至过热温度的部件。
7.4.19 烟气热回收器 flue gas heat recovery facility
锅炉尾部烟道中利用低温烟气加热给水的受热面,在使用燃煤锅炉时,称为省煤器。
7.4.20 空气预热器 air preheater
锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度的受热面。用于提高锅炉的热交换性能,降低能量消耗。
7.4.21 安全阀 safety valve
当进口侧工质静压超过其起座压力时能立即起跳,自动泄压,以防止因压力过高而导致压力容器破坏的阀门。用于蒸汽、液体或气体。
7.4.22 额定蒸发量 nominal capacity
蒸汽锅炉在额定压力和温度下,保证一定效率的每小时最大连续蒸发量。
7.4.23 额定热功率 nominal heating capacity
锅炉在额定压力和温度下,保证一定效率的每小时最大连续产热量。
7.4.24 受热面蒸发率 evaporation rate of heating surface
单位面积受热面每小时所产生的蒸汽量。
7.4.25 锅炉热效率 boiler thermal efficiency
锅炉有效利用热量与锅炉输入热量之比。
7.4.26 储油罐 oil tank
在燃油锅炉供油系统中,为保证使用期内供油连续性而设置的集中储存燃油的设备。
7.4.27 日用油箱 daily-use oil tank
在燃油锅炉供油系统中,为保证单日供油连续性而设置的储存燃油的设备。
7.4.28 输油泵 oil pump
在燃油锅炉供油系统中,将室外储油罐中的燃油输送至室内日用油箱的油泵。
7.4.29 全自动软水器 automatical softener
带有自动化控制系统的可实现自动转换运行、再生程序的水软化处理设备。一般由控制器、控制阀、树脂罐及盐箱组成。
7.4.30 旁流水处理器 side-stream treatment
从循环水系统中分流出部分水,对其进行过滤、软化和净化等处理的设备。常见的为金属电极式旁流水处理器。
7.4.31 软水箱 soft water tank
在锅炉供水系统中用于储存经过软化处理的软水的设备。
7.4.32 热水循环泵 hot-water circulating pump
串联安装在锅炉水循环系统下降管的出口,是热水在循环系统内作强制流动的大流量、低扬程水泵,又称控制循环泵。
7.4.33 热电联产 combined heat and power system
同时生产电能和可用热能的联合生产方式,简称CHP系统。
7.4.34 冷热电联产 combined cooling,heating and power system
在生产电能的同时,向外供给冷量、热量的联合生产方式,简称CCHP系统。
参考科学出版社《电力名词(定义版)》。
7.4.4~7.4.21 热水锅炉、蒸汽锅炉、常压锅炉、真空相变锅炉、负压锅炉、承压锅炉、冷凝锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电热式承压热水锅炉、电热式常压热水锅炉、电热式蒸汽锅炉、卧式内燃烟管锅炉、卧式烟水管锅炉、蒸汽过热器、烟气热回收器、空气预热器、安全阀参考《电工名词术语 锅炉》GB/T2900.48-2008。
7.4.22、7.4.23 额定蒸发量、额定热功率
参考《城市供热辞典》。
7.4.24、7.4.25 受热面蒸发率、锅炉热效率
参考《电工名词术语锅炉》GB/T2900.48-2008。
7.4.26、7.4.27 储油罐、日用油箱
参考《火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册》。
7.4.28 输油泵
参考《实用英汉一汉英土木工程词汇与术语》。
7.4.29~7.4.31 全自动软水器、旁流水处理器、软水箱
参考《实用通风空调工程安装技术手册》。
7.4.32 热水循环泵
参考《实用英汉-汉英土木工程词汇与术语》。
7.4.33、7.4.34 热电联产、热电冷联产
参考国防工业出版社《冷热电联供》。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.3 冷热源系统与设备
- 下一节:7.5 可再生能源