供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
6.3 洁净设备
6.3.1 空气过滤器 air filter
用过滤、粘附等方法去除空气中微粒的设备。
6.3.2 干式空气过滤器 dry type air filter
滤料不浸油或不喷水,仅靠过滤机理捕集微粒的空气过滤器。
6.3.3 湿式空气过滤器 wet type air filter
利用水膜或水滴增强捕集空气中微粒效果的空气过滤器。
6.3.4 粘附式空气过滤器 viscous type air filter
滤料上喷涂粘附剂以增强捕集效果的空气过滤器。
6.3.5 粗效空气过滤器 rough filter
以过滤5μm以上的微粒为主的空气过滤器。
6.3.6 中效空气过滤器 medium efficiency filter
对1μm~5μm范围微粒具有中等程度捕集效率的空气过滤器。
6.3.7 高中效空气过滤器 high efficiency filter
对1μm以上微粒具有较高捕集效率的空气过滤器。
6.3.8 亚高效空气过滤器 sub-HEPA filter
过滤性能略低于高效的空气过滤器。
6.3.9 高效空气过滤器 high efficiency particulate air filter
在额定风量下,对粒径大于等于0.3风量微粒的捕集效率在99.97%以上及气流阻力在245Pa以下的空气过滤器,简称HEPA过滤器。
6.3.10 超高效空气过滤器 ultra low penetration air filter
在额定风量下,对捕集粒径大于等于0.1风量微粒的计数效率在99.9995%以上及气流阻力在245Pa以下的极低穿透率空气过滤器,简称ULPA过滤器。
6.3.11 平板式空气过滤器 mat-type air filter
将滤料组装成板状的空气过滤器。
6.3.12 楔形空气过滤器 expand-type air filter
把多个板状过滤器组装成楔形的空气过滤器。
6.3.13 折褶式空气过滤器 folded media-type filter
把滤料叠成折褶状的空气过滤器。
6.3.14 有隔板过滤器 folded media-type filter with separator
滤料间插有波纹分隔板的折褶式空气过滤器。
6.3.15 无隔板过滤器 mini pleat folded media-type filter
滤料间靠均匀分布的胶条、细绳等起分隔支撑作用的折褶式空气过滤器。
6.3.16 袋式空气过滤器 bag-type air filter
滤料制成袋状并联而成的空气过滤器。
6.3.17 自动卷绕式空气过滤器 roll-type air filter
滤料呈卷形,可由积尘后的压差变化自动卷绕更替滤料受尘面的空气过滤装置。有垂直卷绕、水平卷绕两种形式。
6.3.18 静电式空气净化装置 electric air cleaner
利用高压静电场使微粒荷电之后,再被集尘板捕集的以实现降低被净化空气中微粒含量的空气净化装置。
6.3.19 电感应式空气过滤器 charged-media electric air filter
由电离段和强感电滤料组成,在静电感应的作用下捕集电离段带电微粒的空气过滤器。
6.3.20 薄膜空气过滤器 membrane filter
由具有均匀微孔的薄膜滤料做成的空气过滤器。
6.3.21 活性炭空气过滤器 carbon air filter
以多孔活性炭材料为滤料可去除空气中有害气体的空气过滤器。
6.3.22 抗菌过滤器 anti-microbe filter
除了具有相应空气过滤器的过滤效率外,至少能有效杀死附着在滤料上的常规细菌,但又不能挥发出化学污染物。
6.3.23 装配式洁净室 assembly cleanroom
用工厂化生产的一定模数的部件在建筑物内组装成的洁净室。
6.3.24 移动式洁净小室 clean booth
可整体移动位置的小型洁净室,有刚性或薄膜围挡两类。
6.3.25 隧道式洁净室 tunnel cleanroom
由单向流洁净设备组装成的隧道形洁净室。
6.3.26 生物洁净室 biological cleanroom
空气中悬浮微生物控制在规定洁净度的有限空间。
6.3.27 生物安全实验室 biosafety laboratory
通过防护屏障和管理措施,达到生物安全要求的生物实验室和动物实验室。
6.3.28 局部净化设备 local clean equipment
为提高和改善洁净室功能设置的人员着装的净化、器件物品传递、存放、局部环境的再净化、室内清扫等装置。
6.3.29 洁净工作台 clean bench
一种台式局部空气净化设备,由箱体,风机,粗效或中效空气过滤器,高效或超高效空气过滤器,工作台面及电器控制系统组成,它能始终保持工作空间内的风速和空气洁净度等性能参数满足使用者的要求。
6.3.30 直流式洁净工作台 directional flow type clean bench
由室内吸入空气,并将空气排至室内的洁净工作台。
6.3.31 全循环式洁净工作台 cycle flow type clean bench
空气在内部循环的洁净工作台。
6.3.32 排风式洁净工作台 exhaust type clean bench
由室内吸入空气,并将空气排至室外的洁净工作台。
6.3.33 生物安全柜 safety cabinet
处理危险性微生物时所用的箱形空气净化装置。
6.3.34 高效过滤器送风口 high efficiency particulate air filter unit
由静压箱、高效空气过滤器等构成的洁净空气出风口,可自带风机,简称高效送风口。
6.3.35 洁净罩 unidirectional flow ceiling module
可形成局部垂直单向流的空气净化设备。
6.3.36 气幕式洁净罩 ceiling module with air curtain
周边带有空气幕的洁净罩。
6.3.37 洁净屏 unidirectional flow wall module
可形成局部水平单向流的空气净化设备。
6.3.38 洁净烘箱 clean oven
内部设有高效净化送风装置的电热烘箱。
6.3.39 空气自净器 air self cleaner
由风机和过滤器等组成,可使洁净室内空气循环、净化的设备。
6.3.40 隔离室 isolater
在密封容器中,设有高效过滤器送排风口,可隔离操作的装置。用于无菌动物的饲养。
6.3.41 无菌锁气室 sterile lock
用于生物洁净室,具有消毒功能的传递窗。
6.3.42 洁净衣柜 clean garment stocker
内部设有高效净化送风装置的专用衣柜。
6.3.43 洁净保管室 clean shelf
内部设有高效净化送风装置的专用物品存放柜。
6.3.44 新风净化器 outside air cleaner
由风机和过滤器等组成的,用于引入并过滤室外空气的设备。
6.3.45 空气吹淋室 air shower booth
利用高速洁净气流吹落并清除进入洁净室人员表面附着微粒的小室。
6.3.46 通道式空气吹淋室 passageway type air shower
具有空气吹淋室功能的人形通道,可供多人连续吹淋。
6.3.47 气闸室 air lock
设置在洁净室出入口,阻隔室外或邻室污染气流和压差控制而设置的缓冲间。
6.3.48 传递窗 pass window
在洁净室隔墙上设置的传递部件或小设备的开口。两侧装有不能同时开启的门扇并可设置气闸。
6.3.49 余压阀 safety damper
为保持洁净室内静压稳定,设置在侧墙上的可自动开关的阀门。有机械或电动两种。
6.3.50 高效吸尘器 vacuum cleaner
以高效过滤器作为终过滤器的,可移动式真空吸尘设备。用于洁净室清扫。
6.3.51 洁净手术室用空调机组 air conditioning unit for clean operating room
向洁净手术室和为其服务的区域或其他类似的有生物控制要求场所直接提供处理空气的专用设备,主要包括空气循环和过滤净化装置,不但包括制冷系统、加热、加湿、净化和通风装置,同时还应包括控制微生物滋生的特别措施。
