供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
3.3 供暖系统
3.3.1 供暖系统 heating system
为使建筑物达到供暖目的,而由热源或供热装置、散热设备和管道等组成的系统。
3.3.2 热水供暖系统 hot water heating system
以热水作热媒的供暖系统。一般分为自然循环和机械循环热水供暖系统两种。
3.3.3 蒸汽供暖系统 steam heating system
以蒸汽作热媒的供暖系统。
3.3.4 真空供暖系统 vacuum heating system
在回水总管上装设真空回水泵的蒸汽供暖系统,也称真空回水供暖系统。
3.3.5 蒸汽喷射热水供暖系统 steam-jet hot water heating system
以高压蒸汽为热源和动力源,以蒸汽喷射器加热并驱动热水循环的供暖系统。
3.3.6 散热器供暖系统 radiator heating system
以各种对流散热器或辐射对流散热器作为室内散热设备的热水或蒸汽供暖系统。
3.3.7 热风供暖系统 warm-air heating system
以热空气作为传热载体的供暖系统。一般指用暖风机、空气加热器将室内循环空气或从室外吸入的空气加热的供暖系统。
3.3.8 地面辐射供暖系统 floor heating system
以辐射方式,由地面向室内进行供暖的系统。
3.3.9 同程式供暖系统 reversed return system
热媒沿管网各并联环路流程相同的系统。
3.3.10 异程式供暖系统 direct return system
热媒沿管网各并联环路流程不同的系统。
3.3.11 单管供暖系统 one-pipe heating system
室内供暖设备之间采用串联连接的系统。
3.3.12 垂直单管供暖系统 vertical one-pipe heating system
竖向布置的各组供暖设备沿一根立管串联的供暖系统。
3.3.13 水平单管供暖系统 one-pipe loop circuit heating system
水平布置的各组供暖设备沿一根干管串联的供暖系统。
3.3.14 单管顺序式供暖系统 one-pipe series-loop heating system
每根立管或水平管中的热媒流量全部依次流经散热器的单管供暖系统,也称单管顺流式供暖系统。
3.3.15 单管跨越式供暖系统 one-pipe circuit cross-over heating system
每组立管或水平管中的热媒不全部逐一流经每组散热器而有一部分分流的单管供暖系统。
3.3.16 双管供暖系统 two-pipe heating system
各组室内供暖设备之间均采用并联连接的系统。
3.3.17 单双管混合式供暖系统 one-and-two pipe combined heating system
每组立管或水平管分段由单管和双管混合组成的供暖系统。
3.3.18 上分式系统 downfeed system
水平干管布置在建筑物上部空间,通过各个立管自上而下分配热媒的系统,也称上供式系统或上行下给式系统。
3.3.19 下分式系统 upfeed system
水平干管布置在建筑物的底部,通过各个立管自下而上分配热媒的系统,也称下供式系统或下行上给式系统。
3.3.20 中分式系统 midfeed system
水平干管布置在建筑物的中部,通过各个立管分别向上和向下分配热媒的系统,也称中供式系统或中给式系统。
3.3.21 住宅户内系统 heating system within apartment and house
设置于住宅户内或套内的供暖系统,其经常采用的系统形式为水平并联。
3.3.22 共用立管 common riser
多层或高层住宅建筑内,用于连接各层户内供暖系统的垂直供、回管道,区别于传统的连接各层散热器的户内立管。
3.3.23 直接连接 direct connection
室外供热热网的热媒直接供应到室内供暖系统的末端供暖设备的连接方式。
3.3.24 间接连接 indirect connection
以室外供热热网的热媒为热源,通过换热器向室内供暖系统提供热量的连接方式。
3.3.25 循环水量 circuit flow rate
闭式供暖系统中,保证供给热量所需要的热水流量。
3.3.26 补水量 make-up water rate
闭式供暖系统中,为防止系统因漏水等原因导致系统压力不足而需要向供暖系统补充的水流量。
3.3.9~3.3.20 关于供暖系统制式
关于以热水或蒸汽作热媒的供暖系统制式方面,本标准收录了各种常用的基本术语,其中包括同程式系统、异程式系统、单管供暖系统、双管供暖系统、单双管混合式供暖系统、上分式系统、下分式系统和中分式系统等,据此还可以作出诸多形式的排列组合,如上分式单管供暖系统和下分式双管供暖系统等。考虑到这些术语层次较低,而且很容易根据基本术语复合而成,为精简条目、压缩篇幅,故本标准没有一一收录。关于上分式、下分式和中分式系统这几条术语的名称,是根据20世纪50年代出版的本专业常用名词确定的,是有其特定涵义的,比如上分式系统是指自上而下分配热媒;下分式系统,则是指自下而上分配热媒,多年来已成习惯,故作如此命名,并在释义中给出其他比较常见的别称。关于某些供暖系统的简称,如单管供暖系统简称单管系统,双管供暖系统简称双管系统,单双管混合式供暖系统简称单双管系统等。未在术语释义中一一列举,仅在此加以说明。
3.3.21、3.3.22 住宅户内系统、共用立管
按照相关的国家政策,住宅建筑供暖实行分户计量与收费制度,要求住宅户内能够独立进行温度调节和计量。因此,每户都宜设计成一个独立的小环路或小系统才能实现。同程在户内,水平双管并联(包括章鱼布置方式);也有的采用水平单管顺序式连接(每组散热器设置跨越管)方式。
对于多层多个住户而言,集中管暖系统中,每个单元的供回水立管负担了多个或多层住户的供暖,因此也将其称为共用立管。
- 上一节:3.2 围护结构与热负荷
- 下一节:3.4 管网、管道及配件