供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
返 回
变小
变大
底 色

3.1 一般术语

3.1.1 集中供暖 centralized heating
    热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源向多个热力入口或热用户供给热量的供暖方式。
3.1.2 分散供暖 decentralized heating
    由小型热源通过管道向多个房间供热的小规模供暖方式,或集热源和散热设备为一体的单体的供暖方式。
3.1.3 全面供暖 space heating
    使整个房间保持所需温度而设置的供暖方式。
3.1.4 局部供暖 spot heating
    使室内局部区域或局部工作地点保持所需温度要求而设置的供暖方式。
3.1.5 连续供暖 continuous heating
    在供暖期内,连续向建筑物供热,以维持室内平均温度均能达到设计温度的供暖方式。
3.1.6 间歇供暖 intermittent heating
    仅在建筑物工作时间内,维持室内平均温度均能达到设计温度的供暖方式。
3.1.7 值班供暖 non-working time heating
    在非工作时间或中断使用的时间内,为使建筑物保持最低室温要求而设置的供暖。
3.1.8 热水供暖 hot water heating
    以热水作为热媒的供暖方式。
3.1.9 低温热水供暖 low temperature water heating
    以温度低于100℃的热水作为热媒的供暖方式,也称低温水供暖。
3.1.10 高温热水供暖 high temperature water heating
    以温度高于100℃的热水作为热媒的供暖方式,也称高温水供暖。
3.1.11 蒸汽供暖 steam heating
    以蒸汽作为热媒的供暖方式。
3.1.12 高压蒸汽供暖 high-pressure steam heating
    以工作压力高于70kPa的蒸汽作为热媒的供暖方式。
3.1.13 低压蒸汽供暖 low-pressure steam heating
    以工作压力低于或等于70kPa但高于当地大气压力的蒸汽作为热媒的供暖方式。
3.1.14 真空供暖 vacuum heating
    工作压力低于当地大气压力的蒸汽供暖方式。
3.1.15 对流供暖 convection heating
    以自然对流换热为主的供暖方式。
3.1.16 散热器供暖 radiator heating
    利用散热器向室内传热的供暖方式。
3.1.17 热风供暖 warm-air heating
    以热空气作为供暖介质的对流供暖方式。
3.1.18 集中送风供暖 centralized air supply
    通过风道与空气分布装置将热空气送至供暖区域的供暖方式。
3.1.19 辐射供暖 radiant heating
    以辐射传热为主的供暖方式。
3.1.20 顶棚辐射供暖 ceiling radiant heating
    以热水或热风为热媒,加热元件敷设在顶棚内的低温辐射供暖方式。
3.1.21 地面辐射供暖 floor radiant heating
    以热水或热风为热媒,加热元件敷设在地面中的低温辐射供暖方式。
3.1.22 墙壁辐射供暖 wall radiant heating
    以热水或热风为热媒,加热元件敷设在墙壁中的低温辐射供暖方式。
3.1.23 金属辐射板供暖 metal radiant panel heating
    以高温热水或高压蒸汽为热媒,以金属辐射板作散热设备的中温辐射供暖方式。
3.1.24 燃气红外线辐射供暖 gas-fired infrared heating
    利用可燃气体在辐射器中通过一定方式的燃烧,主要以红外线的形式放散出辐射热的高温辐射供暖方式。
3.1.25 电热辐射供暖 eletric radiant heating
    以电能通过加热元件辐射出的红外线作为辐射源的供暖方式。
3.1.26 火炉供暖 stove heating
    以火炉及其烟道系统作为热源和散热体的供暖方式。
3.1.27 火炕供暖 kang heating
    以灶及其与之连通的火炕、炕间墙、烟道系统为热源,以火炕自身为散热体的供暖方式。
3.1.28 太阳能供暖 solar heating
    通过一定方式,将太阳辐射能转换成热能的供暖方式。
3.1.29 热媒 heating medium
    热能的载体。工程上指传递热能的介质。
3.1.30 饱和蒸汽 saturated steam
    处于饱和状态的蒸汽,其温度等于蒸汽压力对应的饱和温度。
3.1.31 过热蒸汽 superheated steam
    温度高于相应压力下饱和温度的蒸汽。
3.1.32 二次蒸汽 flash steam
    蒸汽系统中,凝结水因压力降低所产生的蒸汽,也称闪发蒸汽。
3.1.33 汽水混合物 mixture of steam and water
    汽水两相同时存在的乳状混合物。
3.1.34 热媒参数 heating medium parameter
    表征热媒状态的物理量,如供水温度、回水温度和供汽压力等。
3.1.35 供水温度 supply water temperature
    室内供暖水系统入口处的水温。
3.1.36 回水温度 return water temperature
    室内供暖水系统出口处的水温。
3.1.37 供回水温差 temperature difference between supply and return water
    室内供暖水系统供水温度与回水温度之差。
3.1.38 供汽压力 pressure of steam supply
    蒸汽供暖系统入口处的蒸汽压力。
3.1.39 凝结水背压 back pressure of steam trap
    蒸汽供暖系统疏水器出口处凝结水的压力。
3.1.40 热力站 heat supply station
    用来转换供热介质种类、改变供热介质参数、分配、控制及计量供给热用户热量的综合体。
3.1.41 供热 heat supply
    利用热媒将热能从热源输送至各热用户的技术。
3.1.42 区域供热 district heating
    以热水或蒸汽作热媒,由热源集中向较大区域供应热能的方式。
3.1.43 热网 heat supply network
    由热源向各热用户供热的管道系统
3.1.44 热力入口 building heating entry
    热网与室内用热系统的连接点及其相应的装置。
3.1.45 凝结水开式回水 open return of steam trap
    凝结水箱同大气连通的蒸汽凝结水回收方式。
3.1.46 凝结水闭式回水 closed return of steam trap
    凝结水箱不同大气直接连通的蒸汽凝结水回收方式。
3.1.47 凝结水余压回水 back pressure return of steam trap
    利用疏水器出口处凝结水所具有的剩余压力回收凝结水的方式。
3.1.48 凝结水闭式满管回水 closed full flow return of steam trap
    具有闭式水箱,利用二次蒸发箱分离二次蒸汽,凝结水管中无蒸汽且凝结水呈满管流动的有压蒸汽凝结水回收方式。
3.1.49 热量计量 heat metering
    通过量测来确定供热系统的热量。
3.1.50 集中供暖系统耗电输热比 electricity consumption to transferred heat quantity ratio
    设计工况下,集中供暖系统循环水泵总功耗(kW)与设计热负荷(kW)的比值,简称EHR-h。

条文说明
3.1.1~3.1.4 集中供暖、分散供暖、全面供暖、局部供暖
    这些术语的定名均系源于传统叫法。集中供暖和分散供暖的基本区别在于,前者是热源和散热设备分别设置,由热源通过管道向散热设备供给热量,典型的例子是以热水或蒸汽作热媒的供暖系统;后者则是集热源和散热体为一炉,就地产生热量,典型的例子是火炉、电炉和煤气取暖炉等。全面供暖和局部供暖的基本区别在于能否使供暖房间全室达到一定的温度要求。使用分散供暖方式在某些情况下,固然也可以进行全面供暖,但往往是不经济的,卫生条件也难以达到要求,目前这种供暖方式应用得愈来愈少,要么集中地进行全面供暖,要么进行局部供暖。
3.1.5~3.1.7 连续供暖、间歇供暖、值班供暖
    连续供暖和间歇供暖的主要区别在于,根据供暖建筑物或房间的用途,是否能使室内24h的实时温度均能达到设计温度要求。全天使用的建筑物一般情况下应按连续供暖设计;非全天使用的建筑物可按间歇供暖设计,即只保证在工作时间内达到设计温度,其他时间允许室内自然降温以利节能。值班供暖属于间歇供暖的一种特殊情况,是在建筑或房间非使用时间进行供暖、但允许室温低于设计温度、而只是达到一个最低允许温度(或防冻温度)的一种措施。至于以前由于运行制度不合理或非常时期采取的某些行政措施,以及由于调节需要等原因而采取的间断运行方式,则不能作为鉴别连续供暖或间歇供暖的根据。
3.1.9、3.1.10 低温热水供暖、高温热水供暖
    随着建筑保温性能的提高和散热设备效率的提升,对建筑热水供暖系统的水温的要求可以适当降低,这样更有利于供暖热源设备效率的提高和可再生能源应用范围的扩大。传统供暖系统通常的供水温度为95℃,在目前新建的大多数工程中,已经很少使用,有的甚至已经降低到了(50~60)℃左右的供水温度。尽管“高”和“低”是相对的,但为了有所区分且与现存的情况相协调,这里仍然以水的标准大气压下的汽化温度作为高低温的分界线。因此传统95℃供水的供暖系统仍然属于低温热水供暖系统的范畴。
3.1.12、3.1.13 高压蒸汽供暖、低压蒸汽供暖
    关于高压蒸汽和低压蒸汽的压力界限,仅是从供暖角度定义的,对用于其他目的的蒸汽不适用。以往将低压蒸汽定义为“低于或等于70kPa”不够严谨,故增加了“高于当地大气压力”的限词。至于以工作压力低于当地大气压力的蒸汽作热媒的供暖,本标准第3.1.13条已另列真空供暖一词。
3.1.18 集中送风供暖
    英文对照词localized air supply(集中送风)部分,系引自B·B巴图林《工业通风原理》的英译本。中英文的内涵名称是一致的。
3.1.19 辐射供暖
    尽管国外文献及书刊中,辐射供暖的英文对照词最常用的是panel heating,但目前的辐射供暖末端设备已经由传统的以辐射板为主的形式变为多种形式并存的情况,例如发热电缆、燃气管辐射等等,所以其英文推荐采用更为通用化的对照词radiantheating。
3.1.45~3.1.48 关于蒸汽凝结水回收方式
    关于蒸汽系统凝结水回收方式,本标准选列了开式回水、闭式回水、余压回水和闭式满管回水4条基本术语,并作了简要定义。
3.1.50 集中供暖系统耗电输热比
    参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012关于集中空调系统循环水泵的耗电输冷(热)比的定义。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475