6.2 局部修缮

6.2.1 外墙外保温系统的局部修复方案应根据饰面类型和缺陷情况等确定。
6.2.2 当外墙外保温系统的涂料饰面层出现对外墙装饰效果影响较大的裂缝时,应根据裂缝成因,确定修复方法,并应符合下列规定:
    1 对饰面层的龟裂缝,应采用柔性防水腻子进行修复;
    2 对因保温板收缩变形引起的裂缝,宜采用发泡聚氨酯进行修复;
    3 对因保温层开裂引起的裂缝,宜沿裂缝开V形槽后,采用柔性防水腻子进行修复。
6.2.3 当外墙外保温系统的饰面层与保温层之间出现空鼓时,应根据饰面类型,确定修复方法,并应符合下列规定:
    1 对涂料饰面层与保温层之间的空鼓,应清理至保温层,进行界面处理后按原样修复;
    2 对面砖饰面层与保温层之间的空鼓,应将面砖饰面层铲除后,按原样将饰面砖补镶牢固、平整,并应进行勾缝且擦洗干净。
6.2.4 当外墙外保温系统的保温层与基层墙体之间出现空鼓时,应先铲除空鼓部位的保温层,基层清理后应先进行界面处理,再按原样修复。
6.2.5 当砂浆类外保温系统保温层出现松动、剥落时,应先铲除松动部位的保温层,基层清理后应先涂刷界面砂浆,再按原样修复。
6.2.6 当外墙外保温系统渗水时,应先确定渗水区域,再进行扩展,并将扩展后的区域清除至基层,在渗水部位干燥后,对基层进行清理和界面处理,并重新增设外保温系统各构造层。
6.2.7 局部修复部位的保温层厚度应与原保温层厚度一致。
条文说明
6.2.2 外墙外保温系统中,裂缝的形式多种多样。在修复前,要认真检查裂缝产生的部位,鉴别裂缝的性质及种类,分析产生的原因,然后根据裂缝的具体形式采取相适应的修复措施。本标准中对基层结构引起的延伸至表面的裂缝不做规定。
6.2.3、6.2.4 外墙外保温系统的空鼓根据其空鼓部位主要可分为饰面层与保温层间空鼓、保温层本身强度不够引起空鼓、基层与保温层间空鼓等形式。修复前应根据评估结果确定空鼓位置、空鼓形式、空鼓成因,采取不同的修复方法。
6.2.6 外墙外保温系统渗水一般由裂缝引起。渗水缺陷修复的关键在于找出渗水点及渗水原因,由于渗入的水分在外保温系统中会扩散,因而修复时要对渗水点进行一定范围的扩展。对于渗漏部位,需在外墙外侧加强防水处理。
6.2.7 考虑到外保温系统的节能性以及修复部位与未修复部位的协调性,本条规定局部修复部位的保温层厚度应与原保温层厚度一致。