【已废止】电动汽车电池更换站设计规范 GB/T51077-2015
9.1 监控系统构成
9.1.1 系统结构应符合下列规定:
1 电池更换站监控系统宜由站控层、间隔层及网络设备构成;
2 站控层应实现电池更换站内各系统的人机交互,实现相关信息的收集和实时显示,设备的远方控制,数据的存储、查询和统计功能,并可与相关系统通信;
3 间隔层应能采集设备运行状态及运行数据,实现上传至站控层,并应能接收和执行站控层的控制命令。
9.1.2 站控层设备应包括服务器、工作站、打印机等设备,间隔层设备应包括测控及保护单元、电池箱、安防终端等设备,网络设备应包括网络交换设备、通信网关、光/电转换设备、网络连线及网络安全设备等。
9.1.3 系统配置应符合下列规定:
1 站控层配置应能满足整个系统的功能要求及性能指标要求,服务器容量应与监控系统所控制采集的设计容量匹配,并应留有扩充裕度;
2 主机系统宜采用单机配置;
3 应设置时钟同步系统,输出接口类型及数量应根据被授时的装置需求配置;
4 监控系统应具有数据交互接口。
目录
上节
下节
- 上一节:9 二次系统
- 下一节:9.2 网络通信系统