5.4 电气设备布置
5.4.1 供配电装置的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053、《35kV~110kV变电站设计规范》GB 50059和《20kV配电设计技术规定》DL 5449的有关规定,应遵守安全、可靠、适用的原则,且应便于安装、操作、搬运、检修和调试。当建设场地受限时,中、低压开关柜可与20kV及以下变压器设置在同一房间,且变压器宜选用干式变压器,外壳防护等级不应低于IP2X。
5.4.2 供电系统设备应布置合理、紧凑,节约占地面积,电缆走向应简洁、方便。
条文说明
5.4.1 电池更换站可能采用35kV、20kV、10kV、6kV供配电装置,因此供配电装置的布置应满足相关标准的要求。