【已废止】电动汽车电池更换站设计规范 GB/T51077-2015
5.1 电源配置
5.1.1 电池更换站供电电源的配置,应根据地区电网的实际情况、发展规划、电池更换站的用电容量确定。
5.1.2 电池更换站的电源配置应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。
5.1.3 电池更换站的供电容量应满足站内全部负荷的正常用电要求,并应留有裕度。
5.1.4 电池更换站的外电源宜采用电缆引入站内,电缆应采用沟体或穿管敷设。
条文说明
5.1.4 电池更换站内多配置箱式变压器或采用干式变压器户内布置,架空线路不便于引入,因此推荐采用电缆方式。